This is topic Double Force MPB Modem + ? in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000009.html

Posted by preo_alm (Участник № / Member № 33) on :
 
Имеется ли в МРВ Модем + возможность резервирования? Если нет, то как можно реализовать данную функцию в МРВ Модем + ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реализовать резервирование на МРВ модем + можно. Но для этого всю логику Вам придется реализовать самим вручную. Например, контролировать работоспособность соседнего узла можно по каналу, который посылает в сеть значение генератора "пила". В зависимости от состояния MASTER или SLAVE управлять атрибутом каналов Подключение через канал ОБЪЕКТ-Подключение. Единственное отличие такой системы от Double Force МРВ в том, что Ваша система не будет поддерживать автоматическую синхронизацию СПАД архивов. И реализовать ее на подобной системе будет невозможно.
 