Posted by Радик (Участник № / Member № 149) on :
 
Вопрос такого плана.
Запускаю МРВ, открываю свой проект, он ругается, говорит что: "неверный формат данных", но в то же время запрашивает имя пользователя и пароль, после ввода последних на экране ничего не появляется. Посоветуйте как быть.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) В какой системе - базовой или профессиональной - создавался проект?
2) Под управления какого МРВ запускается проект?
3) Какой релиз ТМ?
4) Какой код ошибки сообщает МРВ?
5) Если в проекте есть файл сохранения состояния системы, то попробуйте его удалить перед запуском МРВ.

Вы мне сегодня позвонили, и мы выяснили, что МРВ вернул ошибку 16 - несоответствие формата данных проекта и МРВ. Надеюсь, после нашего разговора Вам удастся определить, в какой системе выполнен проект и под каким МРВ Вы его запустили.
 


Posted by Радик (Участник № / Member № 149) on :
 
Вопрос касающийся запуска МРВ выяснил, у нас закуплена профессиональная версия, теперь очевидно отчего он не работал.
У меня к Вам другой вопрос, есть ли возможность в ТМ блокировать горячие клавиши (Ctrl+Alt+Del, Alt+Tab ...)при работе только с МРВ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатных функций в ТМ для этого нет, но в Интернет существует множество утилит, которые позволяют заблокировать не только сочетания клавиш, но также сделать недоступными пункты главного меню, кнопку "Пуск" или иконки на рабочем столе.
Одна из таких программ - TweakUI.
 
Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
 
Мы защитили операционную систему Windows NT от недобросовестных технологов. Но при запуске МРВ в левом верхнем углу появляется общая панель. Нам хотелось, чтобы эта панель при старте была в выключенном состоянии.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На данный момент закрыть ее можно только вручную.
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
1. Как завершать работу МРВ если PicRT запускалась в полноэкранном режиме ? Клавиши Ctrl+F и кнопка перехода в полноэкранный режим на общей панели не действуют.
2. Можно ли реализовать завершение работы МРВ по нажатию кнопки? В Ваших демонстрашках присутствуют кнопки с картинкой "закрывающаяся дверь",но их обработка не реализована. [Растерянность / Embarrassed]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При запуске МРВ с командной строки в полноэкранном режиме его панель управления отсутствует.
Но при этом выйти из полноэкранного режима нельзя, и выгрузить МРВ можно только с помощью Alt+F4.
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
А мой второй вопрос имеет решение? [Спокойствие / Cool]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ на второй вопрос содержится в первом ответе.
Можно дополнить.
*.bmp "Дверь" - это всего лишь одна из иконок, которую вправе выбрать пользрватель. В Трейс Моуд нет специальных кнопок с фиксированными функциями.
Однако, существует канал СИСТЕМНЫЙ/ВЫХОД (OUT), который в МРВ может ОСТАНОВИТЬ (но не выгрузить!) сервер математической обработки. Но вновь запустить сервер в такой ситуации можно только с помощью соответствующей команды панели инструментов графической консоли или собственной консоли сервера.
При эапуске МРВ с командной строки с ключами /F и /R такой повторный запуск невозможен, так как у графической консоли при этом нет панели инструментов.
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Возможен ли запуск МРВ с автоматическим выбором файла проекта и узла, для пректов с резервируемым узлом, т.е. без участия оператора (чтобы ему оставить только регистрацию пользователя )?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, смотрите описание запуска графической консоли с командной строки - справочная система раздел "Работа в Реальном времени"-"Запуск Мониторов Исполнительной системы"-"Запуск МРВ"-"Запуск графической консоли".
 