Здравствуйте. Не могу связать сервер мат. обработки с графической консолью на разных компьютерах. На первом (w2k сервер): Запускаю сервер мат обработки: C:\TraceMode5_Basic\DrawServ.exe /P:C:\test /F:arm /RUN На клиенте (w2k prof): Запускаю графическую консоль C:\TraceMode5_Basic\PicRT.exe C:\test.ctm /N:arm /S:energoserver energoserver - имя компьютера w2k server.
До выполнения рекомендованной в справке настройки DCOM консоль выдавала сообщение "...проверьте правильность пользователя и пароля", на первом в логах появлялась ошибка "Отказ доступа к DCOM".
После рекомендованной в справке настройки DCOM, консоль при запуске выдает сообщение "Сервер не загружен". В логах ничего нет. То же происходит при запуске обоих на первом из разных сеансов.
При запуске обоих на одном ПК в одном сеансе, все работает правильно. При запуске сервера на втором и консоли на первом все работает правильно.
Не работает и NetLinkLight, выдает ту-же ошибку.
Необходим именно сервер. Подскажите, пожалуйста, как организовать работу в данной конфиграции.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Возможны 2 причины. 1. Настройки безопасности и прав доступа пользователей не позволяют "достучаться до сервера". 2. При раздельном ("в разных сеансах"?) запуске сервера и консоли не были указаны в качестве рабочих те каталоги, в которых они размещены и зарегистрированы.
Posted by Добшиков Антон (Участник № / Member № 124) on :
Спасибо за участие! По поводу 2-й причины: в ярлыках сервера и консоли рабочая папка указана правильно. Компоненты зарегистрированны и работают в 1 сеансе. По поводу вопроса - на w2k server установленны службы терминалов и одновременно может работать несколько пользователей в нескольких сеансах (terminal sessions). Запущенные в одном сеансе сервер и консоль соединяются, в разных сеансах (под одним и тем-же пользователем - "Администратор") - нет. По поводу 1-й причины: А что именно настроить? Общие настройки - как в справке. Можно сделать специальные - для каждого приложения. Выбираю DrawServer, нажимаю свойства и меняю: На вкладке "Безопасность" Доступ - Все, Запуск - Все, Изменить настройку - Все/Полный доступ На вкладке Учетная запись - "взаимодействующий пользователь". Не работает . Вроде, больше разрешить нечего... Что еще можно попробовать сделать? Забыл: w2k server rus sp2 и w2k prof. rus sp2. "Чистые" установки. На w2k server - Trace Mode Basic, Real Time Monitor, Сервер документирования. На w2k prov. - Trace Mode Basic, Net Link Light.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы провели испытания. Ответ см.в разделе SUPERVISOR.