Posted by Добшиков Антон (Участник № / Member № 124) on :
 
Здравствуйте.
Не могу связать сервер мат. обработки с графической консолью на разных компьютерах.
На первом (w2k сервер):
Запускаю сервер мат обработки:
C:\TraceMode5_Basic\DrawServ.exe /P:C:\test /F:arm /RUN
На клиенте (w2k prof):
Запускаю графическую консоль
C:\TraceMode5_Basic\PicRT.exe C:\test.ctm /N:arm /S:energoserver
energoserver - имя компьютера w2k server.

До выполнения рекомендованной в справке настройки DCOM консоль выдавала сообщение "...проверьте правильность пользователя и пароля", на первом в логах появлялась ошибка "Отказ доступа к DCOM".

После рекомендованной в справке настройки DCOM, консоль при запуске выдает сообщение "Сервер не загружен". В логах ничего нет.
То же происходит при запуске обоих на первом из разных сеансов.

При запуске обоих на одном ПК в одном сеансе, все работает правильно.
При запуске сервера на втором и консоли на первом все работает правильно.

Не работает и NetLinkLight, выдает ту-же ошибку.

Необходим именно сервер.
Подскажите, пожалуйста, как организовать работу в данной конфиграции.
 


Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможны 2 причины.
1. Настройки безопасности и прав доступа пользователей не позволяют "достучаться до сервера".
2. При раздельном ("в разных сеансах"?) запуске сервера и консоли не были указаны в качестве рабочих те каталоги, в которых они размещены и зарегистрированы.
 
Posted by Добшиков Антон (Участник № / Member № 124) on :
 
Спасибо за участие!
По поводу 2-й причины: в ярлыках сервера и консоли рабочая папка указана правильно.
Компоненты зарегистрированны и работают в 1 сеансе.
По поводу вопроса - на w2k server установленны службы терминалов и одновременно может работать несколько пользователей в нескольких сеансах (terminal sessions). Запущенные в одном сеансе сервер и консоль соединяются, в разных сеансах (под одним и тем-же пользователем - "Администратор") - нет.
По поводу 1-й причины:
А что именно настроить? Общие настройки - как в справке. Можно сделать специальные - для каждого приложения. Выбираю DrawServer, нажимаю свойства и меняю:
На вкладке "Безопасность" Доступ - Все, Запуск - Все, Изменить настройку - Все/Полный доступ
На вкладке Учетная запись - "взаимодействующий пользователь".
Не работает . Вроде, больше разрешить нечего...
Что еще можно попробовать сделать?
Забыл: w2k server rus sp2 и w2k prof. rus sp2. "Чистые" установки. На w2k server - Trace Mode Basic, Real Time Monitor, Сервер документирования. На w2k prov. - Trace Mode Basic, Net Link Light.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы провели испытания. Ответ см.в разделе SUPERVISOR.
 