Имеются 2 независимых МРВ ТМ5. Необходимо организовать рабочее место оператора при помощи граф. консоли (НетЛинкЛайт или Супервизор), где бы отображались данные с обеих МРВ или хоть как-то минимизировать неудобства по перезагрузке проекта в графической консоли. Можно сделать допущение, что на одном экране никогда не требуется выводить данные с разных МРВ.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :