This is topic Выделенные линии in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000030.html

Posted by yura (Участник № / Member № 35) on :
 
Подскажите пожалуйста как настроить две операторские станциии ТМ5 для работы по выделенной линии. В документации по этой теме ничего не нашел.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перед запуском МРВ необходимо соединить обе машины в сеть через модемы средствами операционной системы MS Windows через "Удаленный доступ к сети".
 
Posted by yura (Участник № / Member № 35) on :
 
Перед запуском МРВ необходимо соединить обе машины в сеть через модемы средствами операционной системы MS Windows через "Удаленный доступ к сети".[/QUOTE]

1)Есть два модема IDC, настроенные так, что при включении питания устанавливают связь между собой. При запуске МРВ5.10 (обмен по М-линк через последов. порт) связь обрывается. Возможен ли вообщем обмен в таком режиме, если - да то как настраивать связь в ТМ?

2)Для соединения через "Удаленный доступ к сети"
необходимо указывать номер телефона. Какой?

3)Возможен ли обмен по выделенной линии между МРВ и микро МРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выделенная линия должна физически обеспечивать постоянное соединение между узлами Трейс Моуд.
По этому каналу осуществляется обмен между любыми узлами Трейс Моуд по протоколу M_Link.
При этом никаких процедур по коммутации и управлению каналом МРВ и микроМРВ не осуществляют. Канал и узлы настраиваются в Трейс Моуд так же, как для обычного обмена по протоколу M_Link.
Номер телефона в МРВ и микроМРВ при этом не указывается. Это должно указываться в настройках модемов через ОС. Конечно, скорость обмена, которую Вы задаете при настройке последовательного порта в МРВ и микроМРВ, должна учитывать возможности Ваших модемов.
 
Posted by yura (Участник № / Member № 35) on :
 
Спасибо, все заработало. Проблемы были в настройках модемов. Еще раз спасибо за участие в решении проблемы.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2