Ситуация следующая: где-то раз в сутки примерно утром (возможно совпадение, а может быть связано с подключением всяких супервизоров) происходит подвисание МРВ. Симптомы: 1. на графической консоли отображаются неверные цифры (например слишком большие и в нескольких местах одинаковые) 2. Пропадают текстовые индикаторы по диапазонам. Причем исчезают не все, а там где управляющее значение было 1. Похоже туда тоже засылалось какое-то большое число. 3. Время продолжает идти 4. Цифры не меняются 5. никаких сообщений 6. На консоли Ошибка 38
Графическая консоль и сервер матобработки запускаются отдельно. Версия 5.09. Логи пока не смотрел. Есть предположение, что это связано с настройкой сети. Какие еще могут быть причины?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 04-07-2002 16:46:
1) Ошибка 38 - означает, что найден в сети узел с таким же индивидуальным сетевым номером как и у текущего. 2) После подключения Супервизоров проверьте занятость процессора на МРВ.