This is topic Проблема при установке второй сетевой карты in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000046.html

Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Столкнулся со странной проблемой: ставлю вторую сетевую для связи с MicroMRV по сети нетрогая офисную сеть, а MRV дает "ошибка 40". Это ошибка ком-порта (из документации) [Недоумение / Confused] . Как-то странно... Конфликтов в системе при этом не наблюдается. Система: Win2000WS, расширитель ком-портов MOXA (int 5 port 180-1C0), ставлю Realtec 8219 (int 10 port 300). Не знаю, с какой стороны взяться.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А в проекте, который Вы запускаете под МРВ СОМ-порты используются (или хотябы заданы их настройки в параметрах запускаемого узла)?
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
А как Вы считаете? Не от "хорошей жизни" поставлен расширитель, а от необходимости использовать портов больше, чем имеется на компьютере [Улыбка / Smile]
В данный момент мы получаем данные от MicroMRV по M-Link (интерфейс 422 через преобразователь I-150) и две линии сбора данных на серии I-7000. То есть всего три. К стати, указанный расширитель хорошо работает только на 5-ом прерывании, попытка смены оного были неудачны.
Очень надеюсь на скорый ответ, так как проблема актуальна.
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Снова я. Проблему, как таковую, я не решил, всего лишь обошел [Улыбка / Smile] Поставил сетевую PCI Realtec 8029. Она встала на 11 прерывание, Intel сместилась на 10 прерывание и все работает. Возможно, дело было в обработке 10 прерывания для ISA шины (оно как-то наслаивается на 5, а TraceMode, похоже, таких вещей не любит. Ему нужно, чтобы "уж если ком, то только он"). Если я что-то написал неправильно, то поправте. Информация, ИМХО может оказаться полезной еще кому-нибудь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А не могли бы вы сообщить какое оборудование (именно процессорный модуль) Вы используете? Фирма, марка и т.п...
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Корпус с блоком питания PAC-125B
Пассивная соединительная плата PBP-08P3
процессорная плата Peak 630A series
Процессор P-III 500
Видеоадаптер PLC-655 C&T65555
Монитор 15" LCD WS-855
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорее всего в настройках BIOS платы Peak 630A есть возможность переадресации векторов прерываний, что и послужило конфиликтом 5-го и 10-го прерывания. Кстати, на 5-е или 10-е прерывание иногда видео может "садиться".
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Спасибо. Что-то из головы вылетело, что с этим вопросом нужно в BIOS заглянуть. Переадресация прерываний именно для ISA шины сделана [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2