Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Микро МРВ загружает проект по протоколу NETBEUI с сетевого диска ноутбука с МРВ (Windows XP SP1)- делаем вывод: сеть есть.
При запуске проекта связь между микроМРВ и МРВ отсутствует. Переключение номера логического адаптера (Системный сетевая плата OUTPUT) от 0 до 10 ничего не дает. Интервал между переключениями - 1 минута.
Как определить номер логического адаптера?
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Не знаю, как по NetBEUI - не пробовал.
Под Win2000 (то же XP) и NetBIOS по TCP/IP никогда проблем не возникало.
Если один адаптер, то он - нулевой, если два, то - нулевой и первый. (думаю и т.д.)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тут небольшая особенность - сетевой клиент работает по NetBios, а вот транспортом может быть для него протокол NetBEUI или TCP/IP. Однако NetBEUI официально в WinXP - не поддерживается! Его нужно доставлять отдельно - на CD с инсталляцией WinXP он лежит в отдельной папке. Поэтому, если в контроллере под DOS клиент у Вас использует транспорт NetBEUI, а в WinXP этот протокол Вами специально не установлен, то связи между Микро МРВ и МРВ не будет. Можно конечно и TCP\IP в сетевом клиенте в контроллере поставить, тогда в WinXP ничего не нужно будет ставить кроме TCP\IP с поддержкой службы NetBios.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Логический сетевой адаптер все-таки обнаружился под номером 3 (не досмотрели;-) )
Протокол связи NETBEUI. Под XP установлен в соответствии с рекомендациями Microsoft (TCP/IP отключен).
Вопрос: как (не используя метод научного тыка) определить номер логического адаптера под XP? Или по каким принципам он считается?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Об этом надо Microsoft "трясти" - начиная с Win2K в ОС загрузка драйверов стала динамической, а не фиксированной как это было в Win NT4. Поэтому примерный принцип выбора номера - что свободно то и занял. У них есть список служб (см. в свойствах сети в меню Advanced->Advanced Settings...), однако этот списко ни коем образом не соответсвует действительности (в отличии от аналогичного списка в NT4). У меня, например, в списке NetBios по NetBEUI стоит нулевым, а на самом деле он занимает первый номер, а на нулевом - NetBios по TCP\IP. Утилиты, которые предлагает Microsoft на своем сайте MSDN для определения номеров адаптеров - тоже работают в том же русле: говорят не то что на самом деле... [Неодобрение / Frown]
Сам лично проверял.
Поэтому четкой логики здесь нет, кроме как перебор логических адаптеров. Обычно правило следующее (практика показала):
в Win2K NetBios по NetBEUI занимает номера 2, 3 или 4, а по TCP\IP - 0 или 1.
в WinXP - по порядку 0 для TCP\IP, 1 - для NetBEUI.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Что ж, будем ждать когда какой-нибудь хакер-самоучка разберется с этим беспределом ...
Кстати, как я уже писал, у нас на ноутбуке NETBEUI нашелся под 3 номером ...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ВНИМАНИЕ!
Для облегчения поиска логического сетевого адаптера NetBIOS можно воспользоваться проектами Трейс Моуд, которые делают это автоматически.

http://www.tracemode.com/ru/support/all/Search_NetBIOS_BASE.zip
http://www.tracemode.com/ru/support/all/Search_NetBIOS_PR.zip
 
Posted by Пихлецкий Михаил (Участник № / Member № 1242) on :
 
Ссылки
http://www.adastra.ru/ru/support/all/Search_NetBIOS_BASE.zip
http://www.adastra.ru/ru/support/all/Search_NetBIOS_PR.zip
не работают. Где можно скачать тестовые проекты? Или пришлите на почту их, пожалуйтса: mpikh@yandex.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В связи с переходом на новый сайт данные ссылки сейчас временно не работают, поэтому я высылал Вам проекты по E-Mail.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все - поправили, теперь можно с сайта качать.
 
Posted by Worker (Участник № / Member № 71) on :
 
Ссылки не работают... а так надо... [Неодобрение / Frown]
Вышлите пожалуйста на vleb@yandex.ru или lebedev_vv@irkutskenergo.ru
И линки неплохо бы наладить...
 
Posted by Worker (Участник № / Member № 71) on :
 
Так что у нас с тестовыми проектами? Можно их получить? Может кто из участников форума вышлет?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправил на lebedev_vv@irkutskenergo.ru.
 