This is topic Связь NLL с МРВ по TCP/IP in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000051.html

Posted by TheBug(R) (Участник № / Member № 275) on :
 
Может ли NetLink Light соединятся c МРВ по TCP/IP, если они находятся в разных сегментах сети?
Мы попробовали. NLL подсоединяется к МРВ это видно по надписи в статусной строке NLL и по появившемуся пользователю на МРВ. Но при запуске (нажатии на кнопку с красным человечком), в случае если NLL установлен на машине с Windows 98, то всё падает в синий экран. А на Windows 2000, NLL без сообщений об ошибке «отжимает» кнопку.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При взаимодействии по DCOM все равно какой протокол и какая подсеть!
Судя по описанным Вами симптомам - проблема в настройках политики безопасности по DCOM.
Как настроить DCOM под Win98 - см. сообщение здесь: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=19;t=000003

Для Win2000 - необходимо проверить прописаны ли пользователи на обеих машинах, а также список пользователей в разделе безопасности DCOM на доступ.
Какой SP установлен в Win2K?
 