This is topic log-файл профайлера in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000055.html

Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Поясните следующую запись в логе : RTM:error last beep not stoping.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это означает, что у Вас есть в проекте канал, который выдает звуковой сигнал в динамик. Данный канал задает два параметра: частоту сигнала и его длительность. Подобное сообщение появляется, когда Вы выдали сигнал с определенной длительностью, и не дождавшись его завершения выдали повторный сигнал на динамик, о чем система Вам и сообщила в логе - дословно "Последний сигнал не завершился!".
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Подскажите, как с этим бороться?
Кроме звука вдруг перестали работать многие функции. За несколько лет эксплуатации ТМ такого еще не было. При запуске проекта не устанавливаются значения каналов заданные при старте. При включении клавиши ON в редакторе реквизитов, после сохранения выдается сообщение: "A sharing violation occured while accesing D:\Prog\MP_005.ctm."
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какие именно функции?
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
С общим доступом справился (в памяти висел еще один профайлер), но ситуация не улучшилась.
При запуске проекта не устанавливаются значения каналов заданные при старте. От этого не работают многие функции системы. Кнопка съема аварийной сигнализации, например.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас в проекте случайно дамп не включен?
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Включен. То, что с ним бывают проблемы мы вычислили давно. Боремся с этим явлением с помощью удаления файлов dump, spad, alarm. Многократно делал так и в этот раз, не помогает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если при старте у Вас есть дамп файл, то значения каналов, выставленные в проекте, всегда будут заменяться теми, что МРВ подчитает из дампа. СПАД и файл ОТ зачем удалять? Достаточно одного только дамп-файла.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Один раз было впечатление, что удаление СПАДа выправило одну из ситуаций. В разработке он мне не нужен, поэтому удаляю все, на всякий случай.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
Не дождавшись совета, взял более старую версию ПО АСУТП и начал работу заново. Жаль несколько дней напряженного труда.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По поводу вопроса о не установления начальных значений Вам был ответ про дамп - других причин здесь быть не может. Если только какие-либо другие приложения не взаимодействуют с этими каналами МРВ.
 
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
 
То, что ДАМП файл удалялся я Вам говорил, других приложений я не запускал (какие, например?), а сетевой кабель Ethernet пробовал отключать. Кроме того я проверил работоспособность ПО АСУТП старой версии, там все работает нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, ту версию проекта, где это проявляется (не устанавливаются начальные значения при старте).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2