This is topic Сообщения профайлера in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000068.html

Posted by SergeyS (Участник № / Member № 787) on :
 
После перевода обмена с контроллерами с последовательного канала на сетевой
в текстовом файле профайлера появились следующие сообщения:
NET:warning: waiting copy from
NET:warning: waiting to responce
Со вторым где-то ясно, в каком случае появляется первое?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Оба сообщения означают, что не хватает NCB-блоков:
1) NET:warning: waiting copy from - не хватает NCB для отправки запроса,
2) NET:warning: waiting to responce - не хватает NCB для отправки ответа.
 