This is topic Не отключается обмен по СОМ-портам в релизе 5.12. in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Есть два компьютера с DoubleForce МРВ, которые опрашивают модули I-7000 по СОМ-2 и приборы ИРТ-5920 по СОМ-1 (драйвер типа КОНТР_1). Опрашивают, естественно, не оба сразу, а только "ведущий".
При этом бывает, что часть приборов выключена, ответа от них, естественно, не приходит и обмен по соответствующим каналам завершается таймаутом.
При переводе компьютера в режим "резерв" я с помощью канала "СИСТЕМНЫЙ/ввод, вывод" запрещаю чтение и запись по последовательным портам. Однако, по тем каналам, на которых приборы ВЫКЛЮЧЕНЫ продолжают идти запросы!!!
Возникает ситуация, когда "резервный" компьютер посылает свои запросы в то время, когда он должен глухо молчать, на интерфейсе возникают конфликты, иногда даже приводящие к зависанию обмена по СОМ-порту.
Экспериментально установлено, что если на "резервном" компьютере с запрещенным обменом по портам отключить ещё и сами каналы, то тогда посылка запросов на выключенные приборы прекрашается.
[ 04.11.2004, 15:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Действительно, данный факт имеет место. Разработчикам уже даны указания к его устранению. Как Вы уже указали в Вашем сообщении из данной ситуации есть выход отключением опроса этой группы каналов в реальном времени через механизм объектов.