This is topic Медленное переключение граф. консоли. in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000075.html

Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
Здравствуйте.
Имеется граф. консоль (NetLinkLight), подключенная к двум серверам (МРВ) по разным сетевым адаптерам. При физическом обрыве связи с одним сервером переход к другому происходит очень долго (>5 мин.), а при остановке МРВ (кнопка Stop)- в течении 15-20 сек. после истечения времени таймаута, указанного в .ini файле. Подскажите, пожалуйста, как можно ускорить переключение при физическом обрыве связи? Какие настройки ОС необходимо сделать на МРВ и NetLinkLight?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Боюсь, что при нештатном отключении по DCOM у Вас будет большой таймаут, которым мы управлять пока не в силах. Это было нами замечено также и в последних SP для Win при потерях связи по ОРС (он также использует DCOM). Система может не отвечать до нескольких минут. [Неодобрение / Frown]
Вы можете сообщить Вашу конфигурацию - какая ОС, какой SP?
 
Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
У нас на граф. консолях установлена ОС
- WinNT 4.0 SP 3 или 6.
У меня возникает другой вопрос. Что считать
нештатным отключением [Недоумение / Confused] Отключение сервера по ошибке "исключение прав доступа" это нештатная ситуация [duno / незнайка]
Спасибо Вы нам очень помогли [Неодобрение / Frown]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нештатное отключение - обрыв физического канала связи. Ethernet - не всегда позволяет определить обрыв линии связи. Подробно об этом можно посмотреть здесь:
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=13;t=000046

Подозреваю, что то же самое может происходить, если сервер "упал" и клиенту не удается его стартовать (по умолчанию ОРС-клиент всегда пытается запустить ОРС-сервер, к которому он подключен).
Кроме того я отправил Вам новый модуль для ОРС для ТМ. Подробно о проблеме, которую он решает можно посмотреть здесь:
http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000055
 
Posted by Гунин В.И. (Участник № / Member № 450) on :
 
Обещеную Вами Dll мы так и не получили [Недоумение / Confused]
и несовсем понятно каким образом она может повлиять на работу граф. консолей [duno / незнайка]
И вот еще один вопрос. Т.к. загрузка граф. консоли идет некоторое время до 1 минуты, а на экране нет признаков ее жизни (заставки программы, система занята или др.), то пользователи умудряются запустить по 9 шт. PicRT [cry / плачь]
Каким образом запретить запуск нескольких экземпляров граф. консоле на 1 машине?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прошу прощения за ОРС - это я что-то не из "той оперы" вставил... [prey / молящийся] Уж больно проблема с DCOM была похожа.

1) При физическом разрыве связи: как я уже сообщил в предыдущем своем сообщении - не все сетевые адаптеры диагностируют разрыв сети. Пожалуйста, проверьте - действительно ли физический разрыв сети у Вас диагностируется на уровне ОС Вашим сетевым адаптером? Если нет - то любое приложение по DCOM будет ожидать ответа от удаленного приложения сколь угодно долго, потому как физический канал связи для него остается в таком случае все еще работоспособным!

2) Консоль NetLink Light так специально и создавалась, что ее можно запустить на одном ПК для подключения к разным МРВ. Поэтому ограничить ее запуск невозможно, разве что только какими-либо сторонними средствами.
А что именно занимает 1 минуту - подключение к удаленному МРВ, загрузка графики или сам старт консоли?
 