У нас нет связи NetLinkLight c NetLink. Ошибка: Нет доступа к серверу RPC... OS: Windows NT4.0 SP6 и дальнейшие обновления. NLL и NL 5.12. Я прекрасно знаю, что не я первый задаю подобный вопрос касающийся связи, многое читал, наладил связь из под Win2000, и в NT применил все рекомендации, а связи так и нет. Может быть для NT существуют особые настройки? PS В бланке "Безопасность по умолчанию" диалога настройки DCOM всего два варианта выбора типа доступа: "Не болееДоступ" и "Deny Доступ" .
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Выставлять нужно "не болееДоступ" (корявый перевод ), "Deny" - это запрет. Рекомендую также попробовать выставить в бланке Свойств по умолчанию в выпадающих списках параметры "Нет" и "Аноним" вместо "Подключить" и "Определить".
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
"Аноним" - нет, изменил на "Неизвесный", нет доступа. Пробовал настроить приложение DrawServ (в настройках DCOM) на удаленный компьютер и т.п., тоже ни к чему не привело. Службы связанные с RPC запущены, но у них не работает вкладка привязки, возможно из-за того, что я использую удаленное управление через Radmin. Еще особенность - две сетевые карты. Организован мост для отсечки широковещательных пакетов. У первой основной протокол TCPIP, а у второй NetBEUI.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В настройках DCOM в бланке протоколов на первом месте обязательно должен быть TCP/IP - у них даже в MSDN по этому поводу было замечание, что может не работать, если транспорт не TCP/IP.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Здравствуйте. Поставил TCPIP протокол вверх, не помогло Утилита kb824146scan от Microsoft показывает что DCOM на этих узлах включен. Что ещё можно предпринять?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
То что он включен - это не показатель. До SP1 под WinXP и до SP3 под Win2K Вы могли удаленно запускать по DCOM любые приложения, даже если DCOM был принудительно отключен! Вот! Про WinNT4 - вообще не известно, потому как он уже не поддерживается Микрософтом...
У нас сейчас в офисе стоит реальная конфигурация ПК с Win2K + ПК с WinNT4, в которой DCOM работает. ПК в DCOM настроен следующим образом: 1) ПК с Win2K: "Нет" и "Аноним", в разделе "Безопасность по умолчанию"-"Разрешения доступа" добавлены "Все"-"Доступ". В списке протоколов TCP\IP на первом месте. 2) ПК с WinNT4: "Нет" и "Определять", в разделе "Безопасность по умолчанию"-"Разрешения доступа" добавлены "Все"-"неБолее доступ". В списке протоколов TCP\IP на первом месте.
На обоих ПК прописан пользователь удаленного ПК.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Всё заработало!!! Оказывается причина была в русских именах компьютера и группы. Спасибо за помощь.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :