Posted by А. Тимошин (Участник № / Member № 840) on :
 
Ситуация: Windows XP SP1, МРВ DoubleForce V5.12 c 3 сетевыми адаптерами настроенными соответственно
1.TCP IP - подключение консолей
2,3.NetBeui - связь c МФК-52.
При смене номера логического адаптера на работающей плате прием не прекращается т.е. мрв продолжает слышать контроллер, хотя передача по этому адаптеру отсутствует. [Недоумение / Confused] Действительно ли это WinXP и можно ли это побороть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Логический адаптер - это не только транспорт на физическом уровне, вот пример:
Одна сетевая плата - на ней два протокола (NetBEUI и TCP/IP), у каждого есть служба NetBios - одна на 1-м логическом адаптере, а другая на 2-м. Вот и получается, что меняя на такой конфигурации номер адаптера Вы будете менять транспортный протокол, но никак не физический сетевой адаптер... Проверьте - может у Вас похожая ситуация?
 
Posted by А. Тимошин (Участник № / Member № 840) on :
 
Убрал все службы, оставил один голый NetBeui и в результате адаптер стал определятся однозначно [Улыбка / Smile]
 