Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Вопросы:

При "переносе" проекта под DF:
1) Синхронизация атрибутов каналов и их значений происходит автоматически только в том случае, если у канала стоит флаг "в сеть"?
2) Данные в СПАД-е синхронизируются автоматически?
3) Данные в отчете тревог синхронизируются автоматически?
4) Файл состояния синхронизируются автоматически?

Ждем ответов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Необходимые условия: если у канала есть автопосылка в сеть, в Объекте "Прием автопосылок" его он замкнут на прием своей же аавтопосылки и в режиме узла Slave он отключается от источника через атрибут Подключение.
2) Да, если соответсвующие ключи "AutoSync" и "ServerName" прописаны в реестре на обоих ПК.
3) Отчет тревог - никогда не синхронизируется.
4) Для этого в параметрах каждого узла указывается оба имена файла-дампа обоих узлов через разделитель. При этом первый - это собственный файл-дамп узла, а второй - это имя дамп-файла резервного узла. При старте МРВ всегда будет подчитывать тот дамп, у которого дата изменения файла самая последняя.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Вопрос несколько не в тему, но раз вы тут:

Где кроме файла password.psw хранится информация о паролях?

Ситуация неожиданно для себя при пустом файле password.psw не могу войти в МРВ - пишет неправильный пароль.

Default не помогает [prey / молящийся]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что Вы понимаете под "войти в МРВ" - открыть его на редактирование как узел в РКБ или при запуске в МРВ он не принимает ни один из Ваших введенных паролей?
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
При запуске в МРВ он не принимает ни один из введенных паролей.

Ситуацию разрешил так: взял файлы password.psw
и user.alr из БэкАпа и переписал в "новый" проект.

А по другому никак не получалось В РБК завожу пользователя, потом запускаю МРВ а он меня этим же пользователем и не пускает. [Безумие / Mad]

Все таки на будущее - от чего могут случиться такие БАГИ???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каким-то образом испорчен файл password.psw.
Прецедентов не было.
Если бы можно было восстановить последовательность действий, которые это вызвали, возможно, был бы шанс выявить причину.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
У меня была подобная проблема с паролями - я стирал файл подчитки. Странно, но помогало.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Да простим меня модератор [prey / молящийся]

Кажется нашли причину, она нас НЕ УСТРАИВАЕТ, нужна помощь!!!

Ситуация повторяется из раза в раз....
Запускаем DF MPB, выключаем машину (как через пуск, так и просто из розетки - имитация реальных ситуаций)

После перезагрузки узел отказывается принимать пароли, введенные оператором, зотя в РБК стоит все по старому [Неодобрение / Frown] (( [Недоумение / Confused]

Даже если в РБК нет паролей, то все равно пишет - "Неверный пароль" [Неодобрение / Frown]

Уважаемые разработчики, подскажите выход из ситуации...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте проект вместе с файлом автосохранения для рассмотрения.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Выслал вам проект "Orenburg.zip" на forum@adastra.ru.

Ждем помощи.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Вашем проекте через файл автосохранения состояния системы сохраняются значения каналов от предыдущего запуска, которые в конечном счете приводят к тому, что при повторном запуске и подчитывании из dump'а сервер сразу устанавливается в режим SLAVE, в котором, по умолчанию, запрещено подключение графических консолей и обмен информацией с ними.
В результате сервер отказывает графической консоли в подключении, что обозначается сообщением общего типа, по существу, означаюшим, что у консоли нет доступа к серверу.
Этими подключениями заведуют специальные системные каналы ВВОД/ВЫВОД и СЕТЬ/DDE.
Вам следует внимательно почитать, как эти каналы работают, и взять на себя управление ими, как в начальном состоянии, так и в процессе изменения статуса узла. В противном случае Вы можете вообще потерять операторский интерфейс.
К сохранению значений остальных каналов в файле сохранения состояния системы надо тоже подходить ответственно. Вы можете восстановить не только режим сервера, но и какие-либо команды управления, которые при запуске могут привести к аварии.
Для исключения таких ситуаций служит объект БЕЗ_ВОССТАНОВЛЕНИЯ, описанный в документации.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Вот возникла ситуация с узлов DF MPB подаем в канал значение, на узле Ломиконт-Тм оно принимается.

Так вот оно принимается только с узла ARM, а с узла ARM(1) почему-то нет, подскажите "куда копать".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В контроллер значение уходит по Автопосылке или по Out Net?
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
По Автопосылке.

Вот еще вопрос:
системные каналы ВВОД/ВЫВОД и СЕТЬ/DDE, помещенные в объект БЕЗ_ВОССТАНОВЛЕНИЯ все равно подчитываются? Это так?

Вопоросов еще много, хотя они по одной теме в одном топике их все задавать не правильно(Модератор не дремлет) [attention / внимание] может у вас есть возможность отвечать по e-mail?

Если что жду ответа на dobuhovsky@vunipigaz.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Проверьте значение канала "Сеть,DDE" - скорее всего у Вас по умолчанию узел Slave не рассылает Автопосылки!