При "переносе" проекта под DF: 1) Синхронизация атрибутов каналов и их значений происходит автоматически только в том случае, если у канала стоит флаг "в сеть"? 2) Данные в СПАД-е синхронизируются автоматически? 3) Данные в отчете тревог синхронизируются автоматически? 4) Файл состояния синхронизируются автоматически?
Ждем ответов.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Необходимые условия: если у канала есть автопосылка в сеть, в Объекте "Прием автопосылок" его он замкнут на прием своей же аавтопосылки и в режиме узла Slave он отключается от источника через атрибут Подключение. 2) Да, если соответсвующие ключи "AutoSync" и "ServerName" прописаны в реестре на обоих ПК. 3) Отчет тревог - никогда не синхронизируется. 4) Для этого в параметрах каждого узла указывается оба имена файла-дампа обоих узлов через разделитель. При этом первый - это собственный файл-дамп узла, а второй - это имя дамп-файла резервного узла. При старте МРВ всегда будет подчитывать тот дамп, у которого дата изменения файла самая последняя.
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
Вопрос несколько не в тему, но раз вы тут:
Где кроме файла password.psw хранится информация о паролях?
Ситуация неожиданно для себя при пустом файле password.psw не могу войти в МРВ - пишет неправильный пароль.
Default не помогает
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что Вы понимаете под "войти в МРВ" - открыть его на редактирование как узел в РКБ или при запуске в МРВ он не принимает ни один из Ваших введенных паролей?
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
При запуске в МРВ он не принимает ни один из введенных паролей.
Ситуацию разрешил так: взял файлы password.psw и user.alr из БэкАпа и переписал в "новый" проект.
А по другому никак не получалось В РБК завожу пользователя, потом запускаю МРВ а он меня этим же пользователем и не пускает.
Все таки на будущее - от чего могут случиться такие БАГИ???
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Каким-то образом испорчен файл password.psw. Прецедентов не было. Если бы можно было восстановить последовательность действий, которые это вызвали, возможно, был бы шанс выявить причину.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
У меня была подобная проблема с паролями - я стирал файл подчитки. Странно, но помогало.
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
Да простим меня модератор
Кажется нашли причину, она нас НЕ УСТРАИВАЕТ, нужна помощь!!!
Ситуация повторяется из раза в раз.... Запускаем DF MPB, выключаем машину (как через пуск, так и просто из розетки - имитация реальных ситуаций)
После перезагрузки узел отказывается принимать пароли, введенные оператором, зотя в РБК стоит все по старому ((
Даже если в РБК нет паролей, то все равно пишет - "Неверный пароль"
Уважаемые разработчики, подскажите выход из ситуации...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Присылайте проект вместе с файлом автосохранения для рассмотрения.
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
Выслал вам проект "Orenburg.zip" на forum@adastra.ru.
Ждем помощи.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В Вашем проекте через файл автосохранения состояния системы сохраняются значения каналов от предыдущего запуска, которые в конечном счете приводят к тому, что при повторном запуске и подчитывании из dump'а сервер сразу устанавливается в режим SLAVE, в котором, по умолчанию, запрещено подключение графических консолей и обмен информацией с ними. В результате сервер отказывает графической консоли в подключении, что обозначается сообщением общего типа, по существу, означаюшим, что у консоли нет доступа к серверу. Этими подключениями заведуют специальные системные каналы ВВОД/ВЫВОД и СЕТЬ/DDE. Вам следует внимательно почитать, как эти каналы работают, и взять на себя управление ими, как в начальном состоянии, так и в процессе изменения статуса узла. В противном случае Вы можете вообще потерять операторский интерфейс. К сохранению значений остальных каналов в файле сохранения состояния системы надо тоже подходить ответственно. Вы можете восстановить не только режим сервера, но и какие-либо команды управления, которые при запуске могут привести к аварии. Для исключения таких ситуаций служит объект БЕЗ_ВОССТАНОВЛЕНИЯ, описанный в документации.
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
Вот возникла ситуация с узлов DF MPB подаем в канал значение, на узле Ломиконт-Тм оно принимается.
Так вот оно принимается только с узла ARM, а с узла ARM(1) почему-то нет, подскажите "куда копать".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В контроллер значение уходит по Автопосылке или по Out Net?
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
По Автопосылке.
Вот еще вопрос: системные каналы ВВОД/ВЫВОД и СЕТЬ/DDE, помещенные в объект БЕЗ_ВОССТАНОВЛЕНИЯ все равно подчитываются? Это так?
Вопоросов еще много, хотя они по одной теме в одном топике их все задавать не правильно(Модератор не дремлет) может у вас есть возможность отвечать по e-mail?
Если что жду ответа на dobuhovsky@vunipigaz.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Проверьте значение канала "Сеть,DDE" - скорее всего у Вас по умолчанию узел Slave не рассылает Автопосылки! 2) Если Вы их действительно поместили в объект без восстановления - то они не должны восстанавливаться и от типа канала это никак не зависит. 3) Если у Вас есть желание общаться по E-mail, то все интересующие вопросы можно отправить на адрес hotline1@adastra.ru.