Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Атрибут "Инв. бит" в дамп не сохраняется?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет, не сохраняется.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Непонятно: почему если Вы реализовали сохранение атрибутов первичной обработки для аналоговых каналов (допустим множитель и дрейф) не реализовано сохранение атрибутов первичной обработки для дискретных? [Неодобрение / Frown]
Где логика? Не могли бы Вы сделать это в последующих релизах?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В файле сохранения состояния системы сохраняются атрибуты, которые нельзя определить априори или которые меняются в процессе эксплуатации (границы, коэффициенты линейного преобразования).
ИНВЕРСИЯ - параметр, предназначенный для согласования фазы сигнала с аппаратурой дискретного ввода/вывода. Связан он с особенностями аппаратуры. Поэтому оперативного изменения он, как правило, не требует.
 
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
У меня возникла аналогичная проблема. Требуется оперативное изменение атрибута инверсии с последующим сохранением изменений при перезапусках системы. Пожалуйста посоветуйте какой нибудь способ решения этой задачи. Кроме того нужно учесть, что дискретных каналов около 800 штук, а ключ на 1024

Еще хочу попросить пересмотреть вашу позицию по поводу сохранения атрибута инверсия в дамп. Дело в том, что половина наших заказчиков вообще не покупает систему разработки, да и зачем она им? Нет у них своих специалистов способных править проект. А необходимость время от времени изменять инверсии есть(замена датчиков, изменение электрической схемы, да просто на мнемосхеме порядок навести перед приходом руководства)
Может хоть в 6-ой версии?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ТМ5 минимальными затратами это сделать можно только через пустые каналы (в которых будут храниться маски инверсии), а также процедуры Трансляции на каналах. Но для большей эффективности использования внутренних каналов можно использовать не только их значения, но и 6 границ как переменные. Каналы должны сохраняться в дамп файл. Множитель и дрейф лучше не использовать, потому как они в дамп не сохраняются.
Насчет ТМ6 политика в отношении инверсии останется той же, в дамп она не сохраняется. Более того - теперь это просто флаг, а не маска.
 