This is topic Ошибки при запуске DrawServ. Сообщения об ошибках сетевого обмена. in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
При запуске одного проекта из командной строки в диалоге сервера матобработки появляется "Ошибка: 3 Код: 20", у другого проекта "Ошибка: 3 Код: 64" . Что означают эти ошибки? При этом проекты работают нормально. Версия ТМ 5.15, под WinXP.
[ 04.11.2004, 15:10: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка сети - это код ТМ: 3 - ошибка записи; Возможно, что не удалось в какой-то момент передать данные по сети. Это не критично. Код сети - это ошибка, которую возвращает сетевой клиент ОС, соответсвенно, коды необходимо смотреть в его описании. Некоторые из низ приведены в нашей справочной системе в описании канала ДИАГНОСТИКА_Код сети, но что означает 64 - не знем...
Posted by redneteye (Участник № / Member № 1654) on :
Ситуация.Имеем работающий МРВ 5.15 на cервере w2k в mixed-домене w2k3.В эту же подсеть ставим multihomed w2k3 se (sp1 + updates) сервер в роли контроллера домена (домен w2k3 в mixed mode).СЛУЖБА БРАНМАУЭРА ОТКЛЮЧЕНА.Запускаем на нем сервер матобработки (от аккаунта пользователя домена) с проектом,аналогичным тому, который используется на работающем сервере w2k.Конфигурация DCOM , DrawServ в DCOM выполнена согласно ваших указаний в области безопасности для XP. Запускаес сервер мат. обработки в консоли из батника DrawServ.exe /P:D:\RealTimeMonitor\trace /F:NODE1 /RUN /CONSOLE
Drawserv выдает Error-18. На машине XP это проект (даже без ключа защиты) работает. Ваши комментарии ? Если все, что вы сможете посоветовать - это смотреть в области политик /безопасности DCOM, то я НАСТОЯТЕЛЬНО прошу по пунктам (как для идиотов) перечислить все аспекты настройки DrawSerw под W2K3. P.S. В официальной документации на TraceMode 5 совершенно не отражена настройка МРВ/DCOM в среде различных ос,а то что вы рассылаете в doc- файлах под названием "Правила настройки DCOM.."-не выдерживает никакой критики, потому что не отражает сути вопроса.Может вы просто сами не до сих пор не изучили спецификаци реализации защиты / написания приложений в среде DCOM. P.P.S. Я не являюсь разработчиком/пользователем TRACE,я являюсь системным администратором.Но т.к. клиентсские станции в домене кроме работы по NetLink Lite c MRV еще и используютс по другому назначению -я вунужден общатся с вашим суппортом. Надеюсь мой тон письма вас не покоробил.Он просто вызван качеством и документированием вашего продукта.Надеюсь на сотрудничество и понимание.
Шапрынский Павел. Системный администратор Благвещенская ТЭЦ
Posted by redneteye (Участник № / Member № 1654) on :
Забыл добавить - сервер w2k3 в логах ошибок ни по DCOM, ни по приложению НЕ ФИКСИРУЕТ.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка "18" - это ошибка, выдавемая при проверке правильности лицензинного ключа. Никакого отношения к настройкам DCOM эта проблема не имеет. Тот факт, что Вы не являетесь пользователем Трейс Моуд 5, объясняет явно некорректное утверждение "На машине XP это проект (даже без ключа защиты) работает." Любой пользователь Трейс Моуд может это подтвердить. Что касается "клиентские станции в домене кроме работы по NetLink Lite c MRV еще и используются по другому назначению", то мы во всех наших контактах с разработчиками проектов категорически настаиваем на том, что никакие задачи, не имеющие отношения к Трейс Моуд, на машинах Трейс Моуд-проекта запускаться не должны. Локальная сеть Трейс Моуд-проекта должна быть выключена из общей офисной сети. Это показывает многолетний опыт эксплуатации реальных проектов на сотнях предприятий.
Мы тоже надеемся на сотрудничество и понимание. Во всех известных нам случаях разосланные нами рекомендации по настройке DCOM дали положительный результат. Никаких новых рекомендаций в этом направлении мы не имеем.