This is topic NetLink in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000104.html

Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Часть проекта которая связана с внешними алгоритмами (fbd[1-4].dll) работает под отладочным монитором и не работает при запуске пректа под NetLink МРВ. Файлы *.dll копировали в директорию запуска NL. Что делать или где искать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой релиз ТМ?
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
В NL 5.12 проект работать перестал, обновили все до версии 5.15, лучше не стало.
На ЛОМИКОНТЕ ТМ - 5.11, микро МРВ получен в службе технической поддердки, запрос на версию 5.15 отправил, но ответа пока нет.
Win2k либо NT4.0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если можно - пришлите нам исходные коды проектов Dll и проект ТМ для анализа.
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
FBD программы заработали без видимых причин, не доходившие рассылки дошли после того, как запустили службы "Диспетчер сетевого DDE" и "Служба сетевого DDE". Сейчас все перепроверяем. Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А у Вас DDE-обмен использовался в этих DLL?
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Нет не использовался, там обычная логика.
В спешке не достаточно описал "поломку": не работали некоторые автопосылки границ в каналы контроллера. Эти границы как раз и присваивались в FBD программах т.е. из FBD выставляются границы канала на который есть ссылка In AutoNet у соответствующего канала контроллера. Причем по аналогичному алгоритму одному контроллеру посылка шла, а другому нет.
Еще в таких случаях помогает удаление файла сохранения состояния.
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Одну ошибку исправить не могу.
Может быть посмотрите сами?
На какой адрес выслать проект?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
hotline@adastra.ru
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Спасибо за помощь.
4) FBD0 - не знаю, что это такое. До сих пор думал, что она появляется после инсталяции.
FBD1 - Ваша fbd которая организует выключение ПК.
Номера остальных есть в исходниках.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А по каким именно каналам нет рассылки данных?
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Посылки и работа приложения вообще нормализуется после удаления файла восстановления.
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы делаете какие-либо изменения в структуре проекта, то этот файл обязательно нужно удалять.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2