Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
доброго времени суток!
Вопрос такой: при запуске DF МРВ и загрузке проекта на первой станцие все загружется и работает, загружаем DF МРВ на второй станцие, возникает код ошибки 38 на второй станцие. Ошибка возникает не зависимо от того находится ли первая станция в работе или в резерве (переключение в работу и в резерв осуществляем с кнопки).
Подскажите как быть, есть ли какие нибуддь особенности настройки или нет?
Работает ли DF в Windows XP или нет?
Если да, как настраивать DCOM в Win XP?
И что такое доступ к копьютеру на файловом уровне?
[Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка 38 означает, что МРВ онаружил в сети другой работающий узел, у которого индивидуальный сетевой адрес такой же как у запускаемого. Проверьте - не запущены ли в сети узлы с одинаковыми индивидуальными сетевыми адресами, или не совпадают ли номера у самих DF МРВ в Вашем проекте.
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
"индивидуальный сетевой адрес такой же как у запускаемого...", что это значит, и где его смотреть?
"или не совпадают ли номера у самих DF МРВ в Вашем проекте", разве номер DF МРВ не определяется ключем? [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Смотрите проект в Редакторе Базы Каналов - в настройках узла в бланке "Основные" есть одноименный параметр.
Ключ никоем образом не определяет адрес узла МРВ в сети - это всего лишь лицензионная защита.
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
С номерами разобрался [Улыбка / Smile] .
Обязательно ли запускать проект из одной общей папки на станциях с DF или можно запускать на второй станции копию проекта с первой станции,
У меня во втором случае в канале Диагнгостика:Дубль продолжает считать даже если одна в работе а вторая в резерве.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Поведение канала никаким образом не зависит от того как Вы расположили проект для запуска - из общей папки или из разных (для МРВ это кстати тоже все равно - как Вам удобнее). Скорее всего у Вас просто нет связи по сети между МРВ, вот значение канала и увеличивается. Проверьте корректность настройки адаптеров - те ли номера логических адаптеров с NetBios Вы выбрали на обеих машинах?
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
Какими средствами можно посмотеть этот самый номер NetBios?
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
Вчера, после разговора по телефону, Вы обещали выслать на наш E-male: icsystem@bancorp.ru программу позволяющую смотреть адреса адаптеров.
Если не сложно, вышлите пожалуйста на тот же ящик.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам вчера проект был выслан.
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
Спасибо, все проекты получил.
Где выставляется адресс NetBios адаптера в системе? Я не силен в сетях, что это за адаптер такой NetBios, отдельное устройство?

После запуска проекта Search_NetBIOS, нажимаю кнопку повторить, увеличиваю таймаут до 50 (на всякий случай [Улыбка / Smile] ), после прохождения 50 циклов пересчета, появляется запись "ПОИСК ЗАВЕРШЕН" и в канале ERR_NET_IN высвечивается цифра 12, и все! Никаких номеров адаптера нет!

Пробовал запускать проект Duble, там тоже ничего, каналь Дубль продолжает считать!

Подскажите в каком направлении мне двигаться, я что-то кардинально неправильно делаю?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас сеть в ОС Windows настроена?
Какие протоколы установлены?
 
Posted by Icsystem (Участник № / Member № 413) on :
 
1) Сеть с доменной структурой в ОС Windows
2) Только TCP/IP
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Войдите в дополнительные настройки протокола TCP/IP и посмотрите включена ли у него поддержка NetBios, а то она по умолчанию всегда отключена. После этого можно запускать наш проект по поиску адаптера. Для NetBios по TCP/IP обычно логический номер адаптера либо 0, либо 1.
 
Posted by Leon (Участник № / Member № 624) on :
 
Нельзя ли все таки привести настройки DCOM для WinXP? Потому что когда заходишь в настройки DCOM в среде WinXP, видишь совсем непохожее,чем написано в документации
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Диалоговое окно настроек DCOM в WinXP практически ничем не отличается от Win2K. [Неодобрение / Frown]
 
Posted by Kuznetsov (Участник № / Member № 360) on :
 
[Спокойствие / Cool] Note: если речь идет о системе WinXP, NetBEUI для нее можно найти в Сети - на форумах это часто обсуждалось. В стандартной инсталляции его просто нет.
 