Posted by Sobianin (Участник № / Member № 1151) on :
 
В базе каналов созданы два узла – узел контроллера (МФК), и АРМ оператора. В настройках прописывается связь между уровнями по последовательным интерфейсам и соответствующим образом создаются каналы. Затем запускаем узлы на одной машине с закольцованными COM портами:
DrawServ.exe /P:\project\ /F:мфк /RUN /CONSOLE /DISABLE_IO
DrawServ.exe /P:\project\ /F:arm /RUN /CONSOLE
Можно ли увидеть в консоли АРМ принятые значение от узла МФК?
Возможно ли в picrt.exe увидеть работу FBD программ исполняющихся как в узле МФК, так и в ARM?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Должно работать. Только символ "\" уберите в конце пути к проекту в обоих вариантах и добавьте его до полного пути, например:
DrawServ.exe /P:c:\TM5\project /F:мфк /RUN /CONSOLE /DISABLE_IO

2) Связь должна быть. А вот консоль PicRT врядли удасться корректно подключить, потому как не известно к какому из запущенных серверов она подключится - это ведь не управляется, и может получится так, что она подключится к первому попавшемуся.

3) Насчет FBD - что Вы понимаете под "увидеть работу FBD программ"? Вы хотите увидеть саму программу в реальном времени как она работает - что-то наподобие режима отладки в Редакторе FBD в РБК? Если да - то такое не возможно.
 