Можно ли в окне тревог в МРВ фильтровать сообщения по значению? Мне нужно, чтобы выводились только сообщения о каналах =0. В ФО ActivеX View Alarm это сделать можно с помощью собственных фильтров, а как в окне тревог?
Спасибо!
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
И еще вопрос: почему-то в отчет тревог попадают не все каналы. Настройкт везде одинаковы - флаги "ОТ", "СПАД", "Отработать"
В чем может быть дело?
Мой проект у Вас есть. В ОТ не попадают каналы с Discret:130 до Discret:141
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. В Окне Тревог никаких дополнительных фильтров, кроме "категории сообщения" и "квитированности" сформировать нельзя.
2. А в СПАД эти каналы пишутся? Их значения достоверны? Если по этим каналам взводится признак недостоверности, то они не будут записываться ни в какой архив.