This is topic ARM.txt in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000131.html

Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
Что обозначают сообщения в файле ARM.txt:
DDE:wrong NETDDE:НЕ удается связать службу диспетчера общих баз данных(DSDM);
NET:info:allocate memory for response;
NET:Warning:waiting response.
Почему появляются эти сообщения и что нужно исправить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"DDE:wrong NETDDE:НЕ удается связать службу диспетчера общих баз данных(DSDM);" - означает, что в системе у Вас не запущена служба netdde, если не используете данный интерфейс, то не обращайте внимания.
"NET:info:allocate memory for response;" - информационное сообщение о том, что была выделена память для блоков для ответов по сети.
"NET:Warning:waiting response." - предупреждение, говорит о том, что серверу ТМ не хватает блоков для ответа по сети и он ждет пока какой-нибудь блок освободится. Очевидно идет интенсивный обмен в сети.
 
Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
В узле "АРМ" порядка 67 каналов,вроде бы этого недостаточно для интенсивного обмена. Получается нужно увеличивать цикл опроса каналов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А сколько вообще NCB-блоков система выделила на обмен - там в самом начале протокола должны быть соответсвующие записи?
 
Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
NCB for AutoSend=2;
NCB for AutoSend fload value=1;
NCB for SendToNet=1;
NCB for CopyFrom=1;
NCB for Recieving=6
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Как часто появляются сообщения "NET:Warning:waiting response."?
2) В сети только два узла или работает несколько узлов?
3) Цикл пересчета узла?
4) Попробуйте запустить МРВ с командной строки с явным указанием количества NCB на обмен.
 
Posted by Mischa (Участник № / Member № 781) on :
 
1.сообщения "NET:Warning:waiting response" пишутся постоянно;
2.в сети только два узла;
3.цикл пересчета 500 мс;
4.Как явно указать количество NCB на обмен и какое количество на самом деле необходимо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Смотрите в справочной системе раздел "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МРВ", так описаны все ключи запуска с командной строки.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us