This is topic Работа МикроМРВ Теконик в режиме MASTER по двум COM портам in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
микроМРВ Теконик работает в режиме MASTER с двумя последовательными портами (3-й и 4-й порты на контроллере Теконик). Сеть модулей Теконик подключены к 3-му посл порту, к 4-му посл порту подключен радиомодем передающий информацию на удаленный радиомодем, связанный с операторской станцие. В случае сбоя в работе радиоканала т.е. перерыва связи, микроМРВ может начать тормозить и выдавать на радиомодем одно значение канала в течение 20 сек. Теоритически, после сбоя в радиосвязи, скорость передачи по радиоканалу должна восстановиться после того как каналы, передающие информацию в режиме OutMLink, начнут получать ответы от Slave. В чем тут может быть проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект. Сразу дать ответ затрудняемся, потому как не известна структура базы каналов узла. Что на атрибутах Достоверность по каналам для радиомодема в момент "торможения"?
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
проект я направил по адресу forum@adastra.ru вопрос в догонку! Если я хочу сделать групповой запрос в режиме InMLink мне необходимо в узле Master каналы для обмена создать с последовательными порядковыми номерами. Необходимо ли чтобы на узле Slave каналы, значения которых будут запрашиваться, тоже имели последовательные номера?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите лучше на hotline1@adastra.ru Для Slave - каналы должны быть строго последовательны по индексам, а для Master - монотонны по индексам (то есть допускаются промежутки между ними)
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
проект отправил на hotline1@adastra.ru жду Вашего мнения
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пожалуйста, повторите письмо, потому как из-за проблемы со спамом есть подозрение, что Ваше письмо было нечаяно удалено.
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
я продублировал письмо, тема письма "проект насосной"
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что-то я не совсем понял - у Вас в проекте в узле контроллера параметры заданы только для СОМ1 и СОМ2, а Вы утверждаете, что у Вас в проекте используются СОМ3 и СОМ4.
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
Извините. Ошибочно выслали промежуточный вариант. Письмо с проектом COM3 и COM4, работающий на объекте, повторил. Тема - "проект насосной".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
С проектом вроде все нормально - есть некоторые моменты, которые необходимо уточнить: 1) Что по атрибутам Достоверность на каналах, которые обмениваются через радиомодем в моменты торможения? 2) У Вас в узле есть канал СИСТЕМНЫЙ_Время пересчета - какое его значение в эти моменты?