Posted by serj (Участник № / Member № 1350) on :
 
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, почему при остановке обмена данными с сервером мат.обработки в СУПЕРВИЗОРЕ на клиентской машине, "отваливается" МРВ на сервере: появляется окно "переключение удаленного сервера" и останавливается обмен данными с сервером мат.обработки, приходится закрывать МРВ, снова открывать и запускать проект, запускать обмен данным. На обеих машинах стоит WinXP SP2, подскажите пожалуйста в чем дело?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы МРВ раздельно запускаете? При подключении к МРВ дополнительных клиентов, типа консолей Supervisor или NetLinkLight МРВ должен запускаться раздельно: с командной строки запускается сервер Drawserv, а затем его графическая консоль PiRT.
 
Posted by serj (Участник № / Member № 1350) on :
 
Спасибо за совет, при раздельном запуске все работает!, только вот еще какой вопрос возник, как вернуть в супервизоре панель меню "Файл" для того чтобы корректно закрыть его(супервизор), если запуск осуществляется с ключом /F(полноэкранный режим), т.е.
SUPERVISOR.exe TM50.ctm /N:NetLink2 /S:advantech1 /F /R
команда Ctrl+F не работает, другой команды в документации не нашел?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Через Ctrl+T
 
Posted by serj (Участник № / Member № 1350) on :
 
По Ctrl+T выводится "Общая" панель на которой значок переключения полноэкранного режима недоступен, а нужна панель меню "Файл", для корректного выхода...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Зачем Вам меню Файл? Открываете системную панель останавливаете МРВ через кнопку с бегущим человечиком и закрываете приложение по Alt+F4 - это абсолютно то же самое, что и меню Файл - команда Выход.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us