Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Возникла проблема, переодически стал исчезать обмен (In Net) В общем заметил такую вещь, если адрес узла индивидуальный меньше 10 один символ то все нормально в nbtstat вижу индивидуальный адрес если больше вот у групповго 128 то либо какие нибудь не печатные символы либо вот тире:
Имя Тип Состояние
----------------------------------------------------
IVDIM <00> Уникальный Зарегистрирован
SGRES1_DOMAIN <00> Группа Зарегистрирован
IVDIM <20> Уникальный Зарегистрирован
IVDIM <03> Уникальный Зарегистрирован
ARG@@S- <00> Группа Зарегистрирован
ARG@@S9 <00> Уникальный Зарегистрирован
ARG@@SEND <00> Группа Зарегистрирован
Windows 2000 SP4 TM 5.16
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Логи нормально работающего сервера
NET:iname ARG@@S5
NET:gname ARG@@S9
NET:found 1 adapters
NET: select 0 adapter
логи со штатным групповым адресом 128 и индивидуальным 130
NET:iname ARG@@SІ
NET:gname ARG@@S°
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Индивидуальный сетевой адрес не должен быть больше 127.
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
индивидуальный алрес один цифра:
NET:iname ARG@@S8
NET:gname ARG@@S9
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
индивидуальный алрес два цифра 11 и групповой 12:
NET:iname ARG@@S;
NET:gname ARG@@S<
NET:found 2 adapters
NET: select 0 adapter
так что 127 никак не получаеться, получаеться 9 1-9 работает остальное нет... Я кстати указал "адрес меньше десяти" в первом сообщении топика, раньше и 130 работал больше полутора лет и сейчас иногда он появляеться две недели отработала система и опять слетела теперь ни в пустом тестовом проекте ни дома не на работе немогу задать адрес больше 9
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Кривое имя с непечатными символами на конце виглядит одинаково и в консоли nbtstat и в логах, может это програмный косяк в результате обновлений операционки поменяли реализацию какай нибудь функции и теперь она работает несколько иначе как это водиться у MicroSoft. Единственное решение пока это откатиться к SP4 попробовать...
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Собственно я давно обратил внимание, что адрес в nbtstat не совпадает с вашим хелпом:
Сетевые имена мониторов формируются следующим образом:
ARG@@S<N><space>
Но подумал что в принципе если адрес с билебердой на конце образуеться по одному и тому же принципу на всех узлах то собственно и какая разница номер там или чушь все равно должно работать, может что то изменилось в этой ситуации?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так называемые "кривые имена" - это всего лишь некоторые символьные эквиваленты, используемые для отображения сетевых имен (в соответствии с действующей кодовой таблицей).
"8" - 0x38;
"9" - 0x39;
"11" - 0x3B (";");
"12" - 0x3C ("<").
В таблице сетевых имен в Трейс Моуд 5 ничего не менялось.
Если сетевой адаптер NETBIOS выбран правильно и имя назначено, то для Трейс Моуд 5 CONNECT ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬСЯ.
Если проблема только в значении сетевого номера узла, то можно только предположить, что в настройках сетевого клиента есть какие-то ограничения на обмен по соответствующим сетевым именам.
 