Добрый день!У меня следующий вопрос.Если в процессе работы MPB ТМ5 пропадет связь с одним из контролируемых участков,осуществленная через шлюз ADAM 4570(71) посредством виртуальногоCOM-порта,данные зависают и обмен не восстанавливается при восстановлении связи без пререзапуска МРВ.Мало того сам сервер не запускается ,если не сумел инициализировать хотябы один COM-порт.Приходится вручную отключать COM в инструментальной среде до восстановления связи,что не всегда возможно,например в нерабочее время.Как избежать этих злободневных проблем?Заранее благодарен. Вед.инженер АСУ ТП ВГМК Екимов Денис Андреевич.
Posted by Worker (Участник № / Member № 71) on :
А авоматическую реинициализацию СОМ-порта не пробовали делать? Каналом подтип ДИАГНОСТИКА, дополнение к подтипу - RS-reinit...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Действительно, восстановление связи, потерянной в реальном времени, следует осуществлять путем реинициализации COM-порта. Исключить проблемы при запуске проекта с недоступным COM-портом в Trace Mode 5 нельзя. В Trace Mode 6 таких проблем нет.
Posted by BloDenEk (Участник № / Member № 1027) on :
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.
Posted by BloDenEk (Участник № / Member № 1027) on :
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.