This is topic Зависание МРВ in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000157.html

Posted by BloDenEk (Участник № / Member № 1027) on :
 
Добрый день!У меня следующий вопрос.Если в процессе работы MPB ТМ5 пропадет связь с одним из контролируемых участков,осуществленная через шлюз ADAM 4570(71) посредством виртуальногоCOM-порта,данные зависают и обмен не восстанавливается при восстановлении связи без пререзапуска МРВ.Мало того сам сервер не запускается ,если не сумел инициализировать хотябы один COM-порт.Приходится вручную отключать COM в инструментальной среде до восстановления связи,что не всегда возможно,например в нерабочее время.Как избежать этих злободневных проблем?Заранее благодарен.
Вед.инженер АСУ ТП ВГМК Екимов Денис Андреевич.
 
Posted by Worker (Участник № / Member № 71) on :
 
А авоматическую реинициализацию СОМ-порта не пробовали делать? Каналом подтип ДИАГНОСТИКА, дополнение к подтипу - RS-reinit...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, восстановление связи, потерянной в реальном времени, следует осуществлять путем реинициализации COM-порта.
Исключить проблемы при запуске проекта с недоступным COM-портом в Trace Mode 5 нельзя.
В Trace Mode 6 таких проблем нет.
 
Posted by BloDenEk (Участник № / Member № 1027) on :
 
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.
 
Posted by BloDenEk (Участник № / Member № 1027) on :
 
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2