This is topic подключение i7017C in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000168.html

Posted by _LAG_ (Участник № / Member № 990) on :
 
Здравствуйте.
Мне надо получить в МРВ данные от модуля ICP i7017C.

модуль подключен к СОМ4 компьютера через преобразователь RS485/232. (программа настройки модулей его находит и даже показывает значения на входах, так что думаю что подключение работает).

Создаю узел (МРВ), период пересчета 10, параметры последних портов устанавливаю COM4: базовый адрес 1, скорость 9600, контроль 8-1-n, Таймаут 500, прерывание 4.

В узле создаю группу каналов I F DCS, Ain, #RS 1, ADDR 01, значения CH c 0000 до 0007.

Запускаю на исполнение - по всем каналам нули, значения не меняются. Что я не правильно сделал ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прежде всего, надо задавать #RS 3.
А затем и в профайлере, и любым перехватчиком COM-порта надо посмотреть идут ли транзакции и с какой достоверностью получаются ответы.
 
Posted by _LAG_ (Участник № / Member № 990) on :
 
Спасибо, заработало.
 