This is topic Trace Mode Alarm Viewer in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000172.html

Posted by Tolkachev M.S. (Участник № / Member № 3329) on :
 
День добрый.
Столкнулся со следующим.
При использовании одного фильтра выборка делается правильно и информация отображается корректно, но если использовать два или более фильтров информация перестает отображаться.
Как с этим бороться?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, пожалуйста, о каких фильтрах и выборках идет речь?
 
Posted by Tolkachev M.S. (Участник № / Member № 3329) on :
 
В ActiveX компонентах есть компонента Trace Mode Alarm Viewer. С помощью её можно просматривать отчет тревог в реальном и архивном времени. Там можно использовать фильтры. При создании одного фильтра и его использовании, к примеру mig* все работает нормально и на экране мы видим каналы, которые удовлетворяют условию. А если использовать два фильтра к примеру mig* и kvit*, то на экране ничего не отображается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, какую настройку Вы выбираете при задании использования фильтров: "Все фильтры" или "Хотя бы один фильтр"?
Если "Все фильтры", то отсутствие строк в ФО означает, что нет ни одного сообщения, отвечающего условиям обоих фильтров одновременно.
Вам, видимо, надо задавать настройку "Хотя бы один фильтр".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2