Posted by Sasha K. (Участник № / Member № 2753) on :
 
Здравствуйте.
Система Windows2000, Trace Mode 5.11
Из отчета профайлера:
OUT: 01 03 00 04 00 02 85 ca
ERR IN5: 01 83 03 01 31<1>
RS:COM 1 check error
OUT: 01 03 00 05 00 01 94 0b
ERR IN7: 02 03 02 20< > ed 61<a> c9
OUT: 01 03 00 05 00 01 94 0b
ERR IN7: 02 03 02 20< > ed 61<a> c9
OUT: 01 03 00 05 00 01 94 0b
ERR IN7: 02 03 02 20< > ed 61<a> c9
OUT: 01 03 00 05 00 01 94 0b
ERR IN7: 02 03 02 20< > ed 61<a> c9

Видно, что Trace Mode, при не корректном ответе "долбится" к одному и тому устройству.
Вопрос: почему ТМ зацикливается на одном устройстве и возможно ли каким-то образом восстановить связь с другими устройствами?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам необходимо программно отключать такие каналы, анализируя атрибут недостоверность.
 