Simatic S300 + OPC + TM6.06 + SQL 2005. В основном все проблемы на участке OPC + TM6.06 + SQL 2005. Нужна помощь знающего человека в Ярославле.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
День добрый, вы бы хоть вкратце изложили суть проблем, возможно и удаленно помочь же.
ОРС на том же ПК, что и МРВ или удаленный? Если удаленный - то первое, что приходит в голову - настройка DCOM. Связь с SQL-сервером на локальном ПК или удаленном? Если удаленный тот же самый DCOM. Кроме того - если на СУБД стоит пароль доступа, то работать не будет. Надо без логина и пароля базу.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Между удаленными SQL сервером и Trace Mode настроек DCOM не нужно. База может быть с логином и паролем.
Но все же знать в чем проблема, было бы интересно.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Хммм, ODBC, насколько мне известно идет как раз по DCOM. Насчет логина и пароля, извините, перепутал с другой СУБД.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
ODBC и DCOM никак не связаны.
Posted by Автономов Алексей (Участник № / Member № 3141) on :
Все крутится на одной машине. проблемы в основном в неустойчивости работы системы. так загрузка рецепта на ПЛК (600 переменных) может пройти полностью, а может прерваться на середине и начаться занова. при выгрузке результатов работы в базу данных на участке ОРС - ТМ чехарда с данными. могут пропадать или меняться местами.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :