Posted by plc3380 (Участник № / Member № 4329) on :
 
Всем здравствуйте.
Есть задача: на 1 узел-компьютер повесить 5 контроллеров icp_das i8411 (nano_rtm).
С одним контроллером все работает нормально. Создаем еще com-порты, вешаем на них контроллеры, информация проходит (в 2ух направлениях) только по порту с меньшим адресом. Т.е. чтобы обменяться данными со всеми контроллерами, то надо подключить всех их по порядку к первому порту.
При задании в свойствах канала около привязки RS1/RS2 происходит тоже самое (даже с двумя контроллерами).

Подскажите что можно сделать, может кто уже сталкивался с такой проблемой? Просто слабо верится что нельзя вообще реализовать связь более чем по 2ум com-портам.
 
Posted by plc3380 (Участник № / Member № 4329) on :
 
Техподдержка подсказала вот что, за что им большое спасибо.

<<<Для связи с несколькими контроллерами>>>
Создать в источниках/приемниках - диагностика и сервис -
системные переменную статус, в ней выставить:
RS_number № узла(Nano) Output
В узле RTM (не NANO) создать канал HEX-16, в нем выствить:
- Output
- на старте число ХХХХ в виде (16-ричном) 0x1002,
где 10 - номер любого несуществующего порта (10=11-1)
02 - номер нужного порта 3 (номера портов задаются на 1 меньше)
- вкл галочку отработать
 