Здравствуйте, необходимо автоматизировать климат(вентиляция, отопление, кондиционирование) в здании,площадь 10000 кв.подскажите пожалуйста из каких состовляющих на базе ТМ можно собрать систему управления.
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
Сколько к каких вентустановок, ИТП на площади? Надо ли управление фан-койлами? Светом? Тепловыми завесами?
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
25 установок с предподготовкой по нагреву, по влажности. несколько мультизональных систем кондиционирования, тепловые завесы, пожарная вентиляция и тп
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
фан койлы и свет не нужно
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Если рабочее место одно, то самый простой вариант - WinPac'и как ПКЛ + рабочая станция на МРВ. Между всеми узлами системы - Ethernet. А МРВ - уже от функционала смотреть, что надо: архивы, отчеты, GSM и прочие рюшечки, которые "обвес" к его названию дадут.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Почему WinPac - их из инструменталки по сетке удаленно можно перезагружать и рестартовать. Когда на объекте отладку делаешь, удобно - не надо по всей площади здания как угорелому носиться от ПЛК к ПЛК. Я вот сейчас как раз почти заканчиваю один из подобных проектов - тоже автоматизация ОВК бизнес-центра на WinPac'ах. Есть свои подводные камни, но скрипя зубами - мириться пока можно...
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
архивы, отчеты и GSM необходимо
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Хм, интересно... Мы хотели реализовать на базе сименса.
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
А вы на каком этапе реализации?
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
quote:Отправитель / Originally posted by Rinag: Хм, интересно... Мы хотели реализовать на базе сименса.
Тогда ТМ - не самая лучшая СКАДА. Интересно, когда софтлоджик.
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Если мне не изменяет память ТМ дружит с сименсом?! Может я ошибаюсь?
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
Понятно... Дружит, как и со многими. Но разрабатывать ПО контроллеров в ТМ для Сименса Вы не сможете. Только подхват точек... И в добрый путь, особенно при отладке.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
2Rinag: Да, с Сименсом не очень удобно будет под ТМ работать. Много лишней работы придется делать в двух средах разработки совершенно разных, а потом еще и объединять все через ОРС-сервер, только время терять. Я уже на стадии "проект сделал и сдал заказчику", а он сейчас будет исправлять огрехи оборудования: например они клапана на подогреве и контуре охлаждения приточек не аналоговые поставили, а дискретные и хотят при этом плавно регулировать температуру. В общем как исправят все - останется мне туда еще свою систему архивации и отчетов воткнуть, чтобы уже все что надо было для обслуживающего персонала по инженерным системам ОВК, ну и регуляторы с ПДД на ПИД заменить или даже ПИ, чтобы регулирование нормальное было, а у них не было штрафов за превышения градуса обратки (за это их штрафуют).
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Программирование контроллеров - местными средствами и языками. Связь с ТМ через Modbus RTM например. Есть возможность взглянуть на Вашу структурную схемку?
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Обратку можно балансировочными автоматическими клапанами придушить. Я требование на смежный раздел отопления именно таким макаром хочу оформить.
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
quote:Отправитель / Originally posted by Rinag: Обратку можно балансировочными автоматическими клапанами придушить. Я требование на смежный раздел отопления именно таким макаром хочу оформить.
Не выйдет, физику не обманете. Обратитесь к нормальному технологу, он вам все объяснит.
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Точно тупанул , балансировочные для избежания шумов и повышения разницы давления ставлю. Для температуры байпас с трехходовым.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
quote:Отправитель / Originally posted by Rinag: Программирование контроллеров - местными средствами и языками. Связь с ТМ через Modbus RTM например. Есть возможность взглянуть на Вашу структурную схемку?
А когда начнете отлаживать проект - сами представьте, сколько ступеней придется пройти, чтобы что-то в ПЛК заменить\добавить\удалить! Вот и напрыгаетесь с корректировками в разных средах, да с синхронизацией всего в одну систему. Структурной схемы сейчас под рукой нет - да там не сложная она: 1 МРВ под АРМ и по сети с двумя ПЛК WinPac связан. ПЛК на 0-м уровне в венткамере в щитах, АРМ в диспетчерской на 1-м этаже стоит, а от одного из ПЛК RS485 идет на крышу - там еще корзина с модулями УСО для управления вытяжными вентиляторами. 5 приточек (1 не работает) и 11 вытяжных вентиляторов + 2 сплит-системы. Еще по ОРС связь с ИТП местным, но там только сбор данных.
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
А WinPac под microRTM или у него свой движок?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Да с МикроМРВ ТМ6.
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
А кондерами вы не управляете?
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
Что Вы называете кондиционерами?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
У меня в проекте сплит-системы только дискретный сигнал на их включение\выключение и обратный сухой контакт, что работает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Топик перенесен в раздел "Пользователи для пользователей".
Posted by Rinag (Участник № / Member № 4499) on :
Не знаю зачем сюда нас перекинули. Я как раз таки сводил тему к вопросу итоговой конфигурации: в итоге я хочу поставить комп с раидом 5, на нем АРМ администратора здания на базе ТМ, web сервак на несколько клиентов, сервер документирования, внешний архив, GSM модуль.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
2Rinag: Вот только надо конкретнее пояснить, что вы хотите получить от: Web-сервера, внешнего архива и GSM. А то может оказаться, что хотите одно, и по названиям так воспринимаете это, а оно не делает того, что вам надо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Чтобы получить предложения по конфигурированию ПО для Вашего проекта, обратитесь по почте в отдел продаж @sales@adastra.ru). В письме по возможности подробно опишите задачу, которую Вам надо решить. Выдача такого рода предложений - штатная функция предпродажной консультации.