This is topic Вопрос к тем кто пользует ТМ 5, ну и коддкржке если ответят! in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000066.html

Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
Господа! кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой в инструменталке: -7 0 0 ???
пытаюсь сменить тип узла с Большой - МРВ на Безавтопостроения - средний
в проекте 45 объектов и 409 каналов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Количество каналов в узле при смене его типа оценивается по максимальному индексу канала (в окне объекта - в правом нижнем углу).
Скорее всего, у Вас максимальный индекс превышает 1023.
Можно сжать базу каналов путем сохранения объекта _БАЗА, удаления всех каналов из узла, а затем вставки сохраненного объекта. При этом должны сохраниться имена каналов и математика.
Однако придется заново прописывать связи от других узлов к каналам этого узла и перепроверять привязки к каналам в графической базе.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
не совсем понятен механизм, можно поподробнее.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
спасибо получил, ответ отправил так же по почте
 