This is topic Мигание ГЭ и фильтрация ОТ in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000077.html

Posted by vladimirvk (Участник № / Member № 3800) on :
 
Пожалуйста, помогите!
1. Как организовать мигание ГЭ, например Емкость, в свойствах строка мигание есть а как организовать не знаю (обучаться приходиться самому)?
2. как вывести на печать из уже сформированного отчёта тревог данные сгруппированные по дате и времени и/или по словосочетанию, которое есть в написанном словаре, без остальной внутренней информации (категории, кодировки и т.п.)?
Заранее спасибо за ответ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Для любого динамизируемого свойства ГЭ, у которого поддерживается мигание, настраиваемое значение этого свойства для каждого условия подчеркивается. Надо ПК мыши вызвать свойства этого "Значения" и задать "Дополнительное значение" для соответствующего условия.

2. В шаблоне документа открыть "Свойства" объекта "Отчет тревог" и на вкладке "Выравнивание и видимость" в столбце "Показать" задавть видимость нужных полей.
 
Posted by vladimirvk (Участник № / Member № 3800) on :
 
Спасибо !
Пункт 1 - разобрался.
Пункт 2 - неправильно сформулировал вопрос. Отчёт тревог не созданный по шаблону документа а текстовый файл, имя которого прописано для узла (в быстром старте - alarms.txt), в документации написано что поля его предопределены? Т.е. только дата, время и фраза из написанного словаря не получится?
Ёще раз спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не получится.
 
Posted by vladimirvk (Участник № / Member № 3800) on :
 
Спасибо за ответ!
"Графический элемент" объёмный клапан.
Можно ли организовать визуализацию: открыт/закрыт, авария при открытии/авария при закрытии?
Вернее подскажите как это можно и можно ли сделать?
Накладывать элементы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У объемного клапана можно динамизировать заливку клапана и привода.
У плоского клапана - еще и контуры клапана и привода.
Если этих средств динамизации мало, придется строить дополнительные индикаторы. Лучше не накладывать, а размещать их рядом с клапаном.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2