This is topic управление по TCP/IP in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000100.html

Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
День добрый!Подскажите,кто знает: снимаю данные по TCP/IP с контроллера(с 8 регистров),все нормально, но как только отправляю команду на запись ( для управления выходом контроллера) она становится в очередь опроса, а мне надо чтобы опрос остановился, прошла команда и опрос возобновился.Что для этого надо сделать?.Заранее спасибо
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
интересно зачем ? и так пройдет опрос затем запись и снова опрос

отключить каналы послать команду записи и снова включить
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
Отключить каналы (как)?-т.е написать программку, чтобы при нажатии кнопки на графической панели происходил запрет вызовов канала? или можно как то проще?
Это необходимо при экстренном случае управлять выходом контроллера, в противном случае, пока очередь команды придет,будет управление не актуально.
Спасибо заранее)
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
8 регистров опрашиваютя очень быстро
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
по ТСР/IP это занимает около 2-3 сек каждый регистор, следовательно 3х8=24 сек цикл,и вот надо в промежуток 24 сек вклинить команду записи в регистор 9 "1".Как это сделать?
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
Модем GSM/GPRS работает на скорости 9600.
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
Добрый день.Что очень сложная задача и никто не знает как это сделать?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
.Отключить каналы = (SC,3 атрибут) установить в 1
.Опрашивать регистры надо группой
.Использовать нормальный модем с высокой скоростью
.Перейти на RS(где можно автоматически вклинить команду записи)
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
Перейти на RS(где можно автоматически вклинить команду записи)-можно по подробне, пожалуйста
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
я опрашиваю в одном регистре 8 цифровых входов в контроллере, остальные регистры-это аналоговые входы-я не могу их забрать пачкой,поэтому и получается время опроса цикла 24 сек.можно поподробнее рассказать как сделать , то что Вы написали, плиз
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
значит 2 запроса а не 8
что сделать ? изменить атрибут ?
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
1.как опросить 7 регистров, в которых хранится аналоговые данные за одну команду?
2.как отключить каналы = (SC,3 атрибут) установить в 1
3.Перейти на RS(где можно автоматически вклинить команду записи)-как это сделать
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
.групповой запрос(ChgReq или последовательная нумерация каналов)
.через программу ,вручную кнопкой , также как посылается управление в вход канала(In атрибут 2)
.так ModBus по TCP или последовательный порт
И наверное прочитать руководсво по TM или хотя бы
изучить быстрый старт [Неодобрение / Frown] (
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
ModBus по TCP
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
В быстром старте нигде не описано как остановить цикл опроса, чтобы послать срочную команду-например быстрый останов эл.двигателя.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
(SC,3 атрибут)
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
где найти SC.3атрибут? 3 атрибут это состояние,с-или я не там смотрю?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
да
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
хм) а где нужно?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
да 3 атрибут это состояние( С )
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
SC-посмотреть где?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
а как смотрят другие атрибуты канала ?
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
вызываем свойства канала,далее выбираем вкладку атрибут,там выбираем атрибут 3 (короткое ия-"С"состояние) правильно??
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
во вкладке флаги стоит галочка напротив тип OUTPUT
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
создайте аргумент экрана типа Out привяжите его
к нужному каналу и его атрибуту 3

создайте кнопку посылки значения 1 на экране связав ее с аргументом

создайте кнопку посылки значения 0 на экране связав ее с аргументом

канад будет включаться или отключаться
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
мне надо чтоб не канал включался или выключался-мне надо чтоб команда останавливала цикл опроса регистров, или чтоб команда вклинивалась в цикл мгновенно, а не становилась в очередь цикла
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
я это сделал, но мне надо чтоб не канал вкл/выкл, а чтоб команда мгновенно попадала в регистр, т.е вклинивалась в цикл опроса а не становилась в очереди опроса в цикле
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
.выключенный канал не попадает в очередь опроса
.понятия очередь опроса в ТМ нет
. если от канала послан запрос устройству то
надо дождаться ответа от него перед следующей посылкой
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
"выключенный канал не попадает в очередь опроса"-да это верно.
Но как реализовать систему, в которой опрашиваются скажем 8 регистров,с таймаутом между запросами в 5 сек.
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
"выключенный канал не попадает в очередь опроса"-да это верно.
Но как реализовать систему, в которой опрашиваются скажем 8 регистров,с таймаутом между запросами в 5 сек.Эти запросы посылаются по циклу,а надо мгновенно послать команду скажем пуска двигателя,проанализировав пакеты, которые шлет ТМ можно видеть что команды идут в строгой последовательности, одна за другой, а вот команда которая посылается с включенного канала, не сразу проходит( иногда надо держать кнопку ,чтоб сигнал прошел)-как быть?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
изучить периоды пересчета каналов
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
методом проб подбирал-все не то что надо
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
( иногда надо держать кнопку ,чтоб сигнал прошел)-> кнопка с восстановлением значения ?

если с кнопкой такие проблемы то чем управляется
3 атрибут каналов Input

"таймаутом между запросами в 5 сек" -> период между опросами каналов Input -> задать период пересчета таких каналов 5 единица измерения сек
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
добрый день, подскажите как работает кнопка-при нажатии посылаю 1, отжатии 0 (если TMOUT=0-то работает,если TMOUT=2( 5 сек) то не приходит 0 или1) почему так?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
а зачем востанавливать значение
если требуется посылать в устройство по нажатию кнопки всегда одно и тоже значение каналу привязанному к аргументу экрана нужно задать период calc exec
 
Posted by Dm-kam (Участник № / Member № 6632) on :
 
А если необходимо посылать 1 а потом 0 нажав одну кнопку-можно так реализовать?(ведь если TMOUT=0-то работает,если TMOUT=2( 5 сек) то не приходит 0 или 1 .Может попробовать написать программку на FBD или не поможет?
Задача состоит в том, чтоб одной кнопкой посылать 2 команды-с начало 1, следом 0.(необходимо чтоб выход контроллера замкнулся а потом разомкнулся)и все это по TCP/IP
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Задача состоит в том, чтоб одной кнопкой посылать 2 команды-с начало 1, следом 0.(необходимо чтоб выход контроллера замкнулся а потом разомкнулся) ->
послать в контроллер 1 - дождаться подтверждения от контроллера - если нужно таймаут - послать в контроллер 0 - дождаться подтверждения от контроллера (кнопка такой алгоритм естественно не реализовывает)
если нужно обязательно чтобы выход в контроллере сбросился в 0 то реализововать такое надо в контроллере
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2