Привет. Нужно создать индикатор авария. Как я понимаю здесь нужно использовать условия. т.е. чуть выше отклонилась- "внимание" критическое - "авария "и после отключение оборудование. Возможно ли это реализовать на базовой версии ? TM 6.09.02 заранее спасибо
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В каналах класса FLOAT имеется опциональный алгоритм порогового контроля с помощью задания контрольных границ (см.документацию "Границы и интервалы канала FLOAT"). По вычисляемому атрибуту ИНТЕРВАЛ можно динамизировать соответствующие индикаторы (текстом или цветом).
Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
О много Уважаемая поддержка, имеется ли пример у Вас пример создание аварийного индикатора. Я только начал изучать ТМ6, интуитивно с ним не поработаешь. Границы я выставил, галочки на "использовать и контроль границ " установил. Как создать именно индикатор. Перегруз и лампочка сработала, надо же привязывать объект к сигналу, но как ? прошу понять и простить...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Смотрите уроки "Быстрого старта".
Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
Ага, нашёл. Спасибо Если будут вопросы, я как всегда обращусь
Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
И сразу же вопрос. Я копировал файл как сказано в в "быстром старте", но картинки отсутствуют. В ресурсах нет ничего. Что делать ?
Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
Может базовая версия многократно отличается , а не просто различно от профи версии.
Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
Всё получилось, спасибо за внимание, терпение) Ещё свяжусь с Вами