This is topic Точность ПО in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000103.html

Posted by traffick (Участник № / Member № 6646) on :
 
Здравствуйте. Мне надо чтобы программы считывала малейшее изменение в показаниях, я не могу настроить точность считывания по 104 каналу. Например, сейчас он выдает по 120.5 ; А хотелось бы получать больше информации, допустим 120.55555 пять или четыре символа после запятой. Возможно ли это ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По 104 протоколу аналоговые переменные получаются в формате FLOAT.
Для отображения этих значений на экране в ГЭ "Текст" надо в настройках ГЭ задать необходимый формат (Float).
Общее куоличество значимых символов в таком формате не может превышать 6-7 знаков. Сколько из них будет после запятой, зависит от значения индицируемого параметра.
 