This is topic Проблемы с кнопкой и отчётом тревог in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000127.html

Posted by Armakom (Участник № / Member № 7669) on :
 
Добрый день,
Я привязал к каналу типа FLOAT пользовательский словарь сообщений, затем привязал к кнопке этот канал, чтобы при нажатии на нее в отчёт тревог писало сообщение "открыто", а при повторном нажатии "закрыто", но в отчёте тревог пишет только открыто и при первом и при втором нажатии. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить события кнопки при нажатии
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Например.

1. Кнопка должны быть с двумя состояниями.
2. Функция управления у кнопки должны быть XOR c константой "1".
3. Аргумент экрана должен быть привязан к каналу HEX16.
4. В привязанном "Словаре_для_HEX16" тексты сообщений для состояний 0-го бита должны быть
ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.
 
Posted by Armakom (Участник № / Member № 7669) on :
 
Спасибо
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2