Добрый день, Подскажите возможно ли методами трейс мода преобразовать входящее число в ГЭ "Текст" из мантиссы в нормальное число и если возможно, то как.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Откуда, по какому протоколу и в каком формате Вы получаете число?
Posted by Armakom (Участник № / Member № 7669) on :
Из контроллера(M241 SE), MODBUS-TCP, в виде числа с плавающей запятой
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В драйвере Modbus TCP, который Вы используете, есть функции непосредственного чтения чисел в формате FLOAT. Используйте их с записью результата в канал FLOAT и соответствующим отображением числа на экране.