Здравствуйте. Нужна помощь. Устанавливаю соединение ТМ6 и PLC ЭНКС-3м от Энергосервис. К ЭНКС-3м по RS-485 подключен ЭНВМ-1 с дискретными входами. Через утилиту от Энергосервис состояния входов получаю нормально, а в ТМ6 состояние входом не меняется. https://ibb.co/80z0Xx7 https://ibb.co/sW1yN3h https://ibb.co/1RgYNMn . .
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
-так подключение по сети или по RS-585 ?? -на приведенных картинках дискрет по IOA=6 равен 0 -как сконфигурирован канал Link ?
- поставить ему отладку(49 атрибут) - ключ DEBUGON=400 (в cnf файл) - отладка сети - запустить проект - посмотреть файл профайлера с диагностикой(или ошибками)
Posted by Falsh (Участник № / Member № 8132) on :
На DI6 стоит ключ которым я могу управлять. https://ibb.co/zGps7LB Конфигурация LINK https://ibb.co/wQJcNJZ Подключение по сети.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
asdu=2; cot=2; ioa=3; - обычно для IEC104 - а отладочный файл профайлера? - ключ DBG_INFO_IEC104=ON в дополнение совсем все пакеты выдаст в файл по крайне мере можно посмотреть есть connect, если есть какие пакеты шлются в устройство какие принимаются