Здравствуйте. Нужна помощь. Устанавливаю соединение ТМ6 и PLC ЭНКС-3м от Энергосервис. К ЭНКС-3м по RS-485 подключен ЭНВМ-1 с дискретными входами. Через утилиту от Энергосервис состояния входов получаю нормально, а в ТМ6 состояние входом не меняется.
https://ibb.co/80z0Xx7
https://ibb.co/sW1yN3h
https://ibb.co/1RgYNMn
 - .  - .
 -
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-так подключение по сети или по RS-585 ??
-на приведенных картинках дискрет по IOA=6 равен 0
-как сконфигурирован канал Link ?

- поставить ему отладку(49 атрибут)
- ключ DEBUGON=400 (в cnf файл) - отладка сети
- запустить проект
- посмотреть файл профайлера с диагностикой(или ошибками)
 
Posted by Falsh (Участник № / Member № 8132) on :
 
На DI6 стоит ключ которым я могу управлять. https://ibb.co/zGps7LB
Конфигурация LINK
https://ibb.co/wQJcNJZ
Подключение по сети.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
asdu=2; cot=2; ioa=3; - обычно для IEC104
- а отладочный файл профайлера?
- ключ DBG_INFO_IEC104=ON в дополнение совсем все пакеты выдаст в файл
по крайне мере можно посмотреть есть connect,
если есть какие пакеты шлются в устройство какие принимаются
 
Posted by Falsh (Участник № / Member № 8132) on :
 
Поменял это asdu=2; cot=2; ioa=3 в LINK и все заработало.
https://ibb.co/3sBPYnx
 