Posted by DmitryEvg (Участник № / Member № 9152) on :
 
Добрый день!
Какие модули поддерживает TM6 при связи с контроллерами GE Fanuc 90-30, 90-70 посредством MODBUS TCP/IP? Через какие модули GE Fanuc Series 90-70/30 предполагается использовать драйверы для подключения к TM6?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
При подключении к устройствам GE Fanuc 90-30, 90-70 используется протокол Modbus. Данные устройства работают в качестве Modbus сервера. Клиент Modbus уже встроен в МРВ TRACE MODE.
Видеоуроки по подключению оборудование по этому протоколу есть на сайте: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
Для TRACE MODE это просто устройство Modbus, какие модули или иное оборудование подключено к серверу на настройки не влияет. Адреса и функции или заложены (тогда в документации на устройство идет карта регистров), или конфигурируются средствами самого устройства.
 