Posted by Гончарова Марина (Участник № / Member № 9666) on :
 
В проекте использую ГЭ ‘Тренд’. В режиме RunTime на тренде реального времени вижу запись значений. А при использовании архивного тренда появляется ошибка Error 1016. Причем некоторые значения отображаются, а некоторые нет. Проверила свойства каналов, архивация везде имеется: стоит СПАД, Синхр./Дамп, галочка Атрибуты.
Если более конкретно к проекту, то в архивном тренде есть записи токов, уровня, состояний насосов, но нет записей по связи с объектом и состояний питающих вводов.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
хорошо бы версию TM указать
и тип узла в котором тренд
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Данный раздел, скорее, для диалога Пользователей с Пользователями по обмену опытом.
Вопросы технического характера лучше задавать в соответствующих разделах форума.

Что такое "связь с объектом" и "состояние питающих вводов"? Это отдельные каналы?
У архивного Тренда в настройках "Ось времени" есть привязки для правой и левой границ?
 
Posted by Гончарова Марина (Участник № / Member № 9666) on :
 
Нет возможности написать в другие разделы, поэтому пока описываю проблему тут.

Состояние связи с объектом - отдельный канал, который указывает есть связь или нет (если в канал приходит 1 - то связь есть, если 0 - связи нет). Аналогично с Состоянием питающих вводов (1 - включен АВР, 0 - АВР выключен). Это отдельные каналы.

Заметила момент, что каналы Ток, Уровень, Состояние насосов архивируются, потому что в данных каналах происходит постоянное перезаписывание значений. А в каналах Состояние питающий ввод и Состояние связи с объектом - постоянно одно значение (в канале значение 1 и оно постоянно). Может ли быть такое, что на тренде не отображаются эти значения, потому что их нет в архиве? Запись в архив происходит только при изменении значения в канале?

У ГЭ "Тренд" в свойствах Ось времени в строке Показывает стоит True, привязка Output, но у левой и правой границы привязки к конкретным аргументам нет (эти поля пустые).
 
Posted by Гончарова Марина (Участник № / Member № 9666) on :
 
версия Trace Mode 6.10.2
узел RTM (сервер)
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
"Запись в архив происходит только при изменении значения в канале"
- да или принудительно вручную
 
Posted by Гончарова Марина (Участник № / Member № 9666) on :
 
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принудительную запись в архив? Или это делается путем задания в нужный канал значения 0, к примеру?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-если нет связи с объектом то каналы читающее с нее будут не достоверны( что видно на тренде )
- зачем выводить туда наличие обмена
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Гончарова Марина:
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про принудительную запись в архив? Или это делается путем задания в нужный канал значения 0, к примеру?

Про принудительную запись в архив описано в Справочной системе - Архивирование - Архивы SIAD - Выборка и обработка данных - Принудительная запись в архив.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Решение данного вопроса требует анализа конкретного проекта.
Обсуждение переведено на электронную почту.
 