This is topic Окно Аварийный сообщения in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000181.html

Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
Здравствуйте. в Trace mode 7 аварийный события обычно показываются в отдельном окне. Есть ли возможность сделать так, чтобы я сам мог создавать экран в котором будет таблица аварийных сообщений с кнопками квитирования и т.п.? и по желанию оператора он будет сам переходить по вкладке к данному экрану.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-
открытие доп окна отчета тревог
при переходе на экран
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
как? создаю экран и как мне на этот экран поместить таблицу аварийных сообщений?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- таблиц аварийных сообщений на экране нет
- можно создать таблицы в окнах
используя канал Call.ChannelGroup(54)
- открытие доп окна отчета тревог

help->события->Открытие дополнительного окна событий при переходе на экран
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
Здравствуте. не подскажите как отдельно кнопку квитерирования создать. как мне привязать ее к какой системной переменной? для того чтобы при нажатии на кнопку квитирировались все неквитированные события
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.

По кнопке можно квитировать только одно последнее сообщение по каналу.

В этом Вам поможет атрибут 122 числовых каналов.
Можно использовать данный атрибут у канала вызова шаблона экрана Call.Screen, тогда будут квитированы последние сообщения всех привязанных к экрану числовых каналов.

п.с.
квитирование - процесс фиксирования Оператором факта наблюдения определенного события (с записью времени реагирования).
квитировать "все неквитированные" события равносильно вообще убрать квитирование событий.

Если через три часа после аварии квитировали все события, то как определить когда именно Оператор увидел аварию? а видел ли он предаварийную ситуацию или спал на рабочем месте? А был ли Оператор вообще за рабочим местом?
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
какое значение необходимо мне записать в атрибут 122, для того что бы квитировать последнее сообщение, какое число?
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
И как размер доплнительного окна событий менять, пробовал как по справочной информации файл с расширением cnf прописывать в нем команды в итоге вообще перестало показывать дополнительное окно событий, даже удалив файл cnf, окно событий так и не восстановилось
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
любое ненулевое целое, например, 1
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
и еще вопрос "Открытие дополнительного окна событий при переходе на экран" данное окно не обновляется, при новом событии, то есть мне надо перейти на другой экран потом заново открыть дополнительное окно и только тогда будет обновлени, как можно сделать периодическое обновление дополнительного окна диагностики?
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
Пробую по кнопку записывать в атрибут 251 значение 10, то вручную дополнительное окно обновляется таким методом, а через программу через скрипт когда передаю значение 10 в атрибут 251 никаих изменений.........
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- нажать кнопку обновить в доп окне
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
это неудобно, нет возможности что то сделать? чтобы автоматически периодически обновлялась, не в ручную?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В актуальном релизе (7.1.0.7+хотфикс) дополнительное окно событий автоматически не обновляется.
Основное окно событий автоматически обновляется.

Уточните, какую задачу Вы планируете так решить.
Возможно, Вам стоит обратить внимание на окна сигнализации (Справочная Система - Мониторы Реального Времени - Монитор с поддержкой графических экранов - Окно Call.ChannelGroup)

По вопросам развития системы и ее функциям обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам отдела продаж sales@adastra.ru или +7 (495) 771-71-74

[ 27.02.2026, 11:23: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
Обычно привычно было так, есть экран, на экране кнопка Аварии, по которой перходят на экран аварийных сообщений, где сообщения в реальном времени обновляются при наступлении аварийного события. так же конпка Аварии обычно при возникновении события подсвчеивается. данный функционал реализовал на trace mode. вот только к сожалению дополнительное окно событий в реальном времени не обновляется при наступлении события, приходится вручную нажимать на кнопочку обновить
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
на экране кнопка Аварии, по которой переходят на экран аварийных сообщений
Любой Графический Элемент с действием по нажатию с прямой передачей в аргумент экрана с привязкой к системной переменной s1424 -> вызываем основное окно событий

так же кнопка Аварии обычно при возникновении события подсвечивается.
При возникновении события можно автоматически подсвечивать кнопку перехода на экран, где произошло событие (Дзен-канал "Trace Mode 7 для начинающих" (неофициальный)(ссылка))

Так же можно самостоятельно настроить визуальное отображение наличия Событий, опираясь на данные системной переменной s1523

вот только к сожалению дополнительное окно событий в реальном времени не обновляется при наступлении события, приходится вручную нажимать на кнопочку обновить
В релизе 7.1.0.7 доп.окно событий реализовано для удобства оператора - если он вызвал доп.окно событий, то он в спокойной обстановке (без отвлекания новыми событиями) может проанализировать что происходит с определенными каналами на момент возникновения интереса.

Если же в доп.окно будут выводиться новые события, то у оператора может сложиться ошибочное предположение, что он работает с основным окном событий.

В любом случае, за описание задачи спасибо. Изучим.
В дальнейшем, вопросы по развитию - по контактам выше.

[ 06.03.2026, 09:32: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by Vitalvit (Участник № / Member № 9986) on :
 
спасибо. устроило работать с основным окном по вызову с кнопки, как вы и написали. системная переменная 1424. Благодарю
 