Здравствуйте. У меня в проекте используется примерно под 200 ModBus контроллеров. Все идут через преобразователи из RTU в TCP (icp con tgw-735). При чтении (период пересчета в системе 500 мс) ответ приходит примерно в течении 2 минут (т.е. я что-то включил, а статус о том что включилось приходит почти через 2 минуты). Подскажите как-то можно ускорить чтение? Что дает активация параметра RTU_OVER_TCP [341.3]?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Беларусь
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
- RTU_OVER_TCP - по TCPсоединению обмен идет пакетами совпадающими с ModBus RTU - где находятся преобразователи( у контроллера или у компа где TM7) ? - какой реально протокол у контроллера?
Сообщения / Posts 847 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Узкое место - обмен между конвертером и контроллером по RS. Надо для этого места просчитать время обмена с каждым конвертером. Возможно перейти на групповые запросы, где это возможно, установить больше конвертеров, увеличить скорость. Проверить нет ли ошибок в обмене. Учитывайте, что конвертер тоже вносит задержки.
RTU_OVER_TCP [341.3] – этот флаг нужно установить при использовании конвертера «сеть – RS» (конвертора интерфейсов), а у Вас используется конвертер протоколов, он сам добавляет контрольную сумму. В этом случае ставить эту галочку не надо.