Posted by AEFedorov1980 (Участник № / Member № 8784) on :
 
Добрый день!
Ранее мы запустили систему ОИК на базе TraceMode 6. В этом году Заказчик решил расширить систему, а также развернуть DataCenter для доступа WEB-клиетов.
В связи с тем, что вышла новая версия ТМ7 имеется ряд вопросов:
1) При переходе с TraceMode v6 на TraceMode v7 и покупкой соответствующей лиценции (O-WEB-7-10-P-RU) на встроенный WEB сервером мы можем ухоти от DataCenter и клиентов NetLink?
2) Есть ли возможность до покупки ТМ7 проверить корректность конвертации проекта, сделанных в ТМ6 (например, перевести проект в Базовую версию и проверить на объекте?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день!
1)Подробнее про web доступ в TRACE MODE 7: https://www.tracemode.ru/products/articles/webTM7
Есть видеоурок: https://www.tracemode.ru/products/articles/TM7sam
(См. шестой урок уровень 5)
В базовой версии есть поддержка web доступа, Вы можете его протестировать самостоятельно до покупки.
Полнофункциональные клиенты NelLink функционально и по назначению отличаются от опции web доступа. Чтобы грамотно подобрать подходящий продукт, обратитесь к менеджеру sales@adastra.ru или по телефону +7 (495) 771-71-74.

2)Да, можно. Напишите нам.
 
Posted by AEFedorov1980 (Участник № / Member № 8784) on :
 
Добрый день! Вчера отправил файл проекта sales@adastra.ru. Жду ответа.
 