This is topic Нет устанавливается связь с ПЛК S7 224xp in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Не могу установить связь между исполнительным устройством и ПЛК S7 224xp. Использую конвертор Usd/RS485. Использую драйвер S7 200, дискретный канал, адрес 0 input. На экране создал кнопку, аргументом привязал к каналу в РТМ. Подключение делаю к ПЛК как в документации на ПЛК S7 224xp. Не вижу настройки скорости обмена данными, у меня стоит в ПЛК 9200, может по этому? Скорость пересчёта узла 100 мс. Уже 3 разных конвертора перепробовал, разных производителей. До этого пробовал через "модбас", настроил программу, залил в ПЛК, у меня их 3 стоит, у каждого свой адрес в сети, ошибок в программе нет, перепроверил, тоже не было связи компьютера, программы с ПЛК.
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
Профайлер запускаю, нажимаю на кнопку, связи нет. У меня ошибок нет с привязкой в узле РТМ , экран, кнопки, аргументов к каналам. Использую группу Сименс S7
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
quote:Отправитель / Originally posted by Евгений Волынец: Здравствуйте! Не могу установить связь между исполнительным устройством и ПЛК S7 224xp. Использую конвертор Usd/RS485.
Т.е., для работы с Siemens необходимо настраивать обмен по Ethernet.
quote:Отправитель / Originally posted by Евгений Волынец: До этого пробовал через "модбас", настроил программу, залил в ПЛК, у меня их 3 стоит, у каждого свой адрес в сети, ошибок в программе нет, перепроверил, тоже не было связи компьютера, программы с ПЛК.
ModBus TCP или RTU?
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
RTU
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Отлично. Определились, что Ваше устройство нельзя подключить по встроенному драйверу для Siemens, потому что у Вас не Ethernet.
На метке времени 3:50 описывается настройка источников. На метке времени 6:45 описывается настройка com-порта (на стороне ПК) в Trace Mode 7
При наличии карты сигналов (адресов регистров) этой информации должно быть достаточно для настройки обмена с modbus-устройством по RTU.
В случае возникновения вопросов по уроку, сформулируйте их и, если возможно, укажите временную метку видео-урока.
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :