This is topic Нет устанавливается связь с ПЛК S7 224xp in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/59/t/000034.html

Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
 
Здравствуйте! Не могу установить связь между исполнительным устройством и ПЛК S7 224xp.
Использую конвертор Usd/RS485.
Использую драйвер S7 200, дискретный канал, адрес 0 input. На экране создал кнопку, аргументом привязал к каналу в РТМ. Подключение делаю к ПЛК как в документации на ПЛК S7 224xp. Не вижу настройки скорости обмена данными, у меня стоит в ПЛК 9200, может по этому? Скорость пересчёта узла 100 мс.
Уже 3 разных конвертора перепробовал, разных производителей.
До этого пробовал через "модбас", настроил программу, залил в ПЛК, у меня их 3 стоит, у каждого свой адрес в сети, ошибок в программе нет, перепроверил, тоже не было связи компьютера, программы с ПЛК.
 
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
 
Профайлер запускаю, нажимаю на кнопку, связи нет. У меня ошибок нет с привязкой в узле РТМ , экран, кнопки, аргументов к каналам. Использую группу Сименс S7
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Евгений Волынец:
Здравствуйте! Не могу установить связь между исполнительным устройством и ПЛК S7 224xp.
Использую конвертор Usd/RS485.

Здравствуйте.
про Siemens S7 и RS есть обсуждение
Тут (ссылка)
и
тут (ссылка)

Т.е., для работы с Siemens необходимо настраивать обмен по Ethernet.

quote:
Отправитель / Originally posted by Евгений Волынец:
До этого пробовал через "модбас", настроил программу, залил в ПЛК, у меня их 3 стоит, у каждого свой адрес в сети, ошибок в программе нет, перепроверил, тоже не было связи компьютера, программы с ПЛК.

ModBus TCP или RTU?
 
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
 
RTU
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Отлично. Определились, что Ваше устройство нельзя подключить по встроенному драйверу для Siemens, потому что у Вас не Ethernet.

По ModBus RTU есть видео урок (ссылка) с примером.
Альтернативный адрес (ссылка)

На метке времени 3:50 описывается настройка источников.
На метке времени 6:45 описывается настройка com-порта (на стороне ПК) в Trace Mode 7

При наличии карты сигналов (адресов регистров) этой информации должно быть достаточно для настройки обмена с modbus-устройством по RTU.

В случае возникновения вопросов по уроку, сформулируйте их и, если возможно, укажите временную метку видео-урока.
 
Posted by Евгений Волынец (Участник № / Member № 9604) on :
 
Спасибо
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2