Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
Здравствуйте.
У меня есть установка (30 шт.) с 40 Holding Registers с возможностью записывать туда значения. Во время наладки этой установки, туда уже были записаны какие-то значения (уставки ПИД-регуляторов, аварийные значения и т.п.), которые мне неизвестны. При старте ТМ мне необходимо сначала вычитать эти значения (и соответственно отобразить их на экране), и только потом, уже зная какие значения там записаны, писать что-то самому.
В общем, получается я не могу указать "Значение[2]" используемое при старте, мне необходимо его вычитывать из контроллера
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
установить у канала типа OUTPUT( который пишет )
51 атрибут(смена типа )
 
Posted by ViktorMaleika (Участник № / Member № 9669) on :
 
Спасибо, это помогло
 