Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
Столкнулись с тем, что протокол OPC UA DA не видит теги объединенные в структуры (объекты). Контроллер S7-1500. Существует ли решение данной проблемы?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой релиз TRACE MODE 7 используется? Рекомендуем установить актуальный на данный момент релиз 7.1.0.2 - https://www.tracemode.ru/news/articles/tracemode7102 и проверить на нем.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
структуры не читаются только простые типы данных
 
Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
используется актуальный релиз
 
Posted by ddm1402 (Участник № / Member № 9534) on :
 
Я правильно понимаю, что единственное решение данной проблемы это на контроллере разбивать все структуры на одинарные теги?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
да
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Полностью согласны с Nico

[ 16.04.2024, 13:10: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 