Posted by PRO100 (Участник № / Member № 9708) on :
 
Подскажите, пожалуйста, что нужно для корректного переноса проекта.
Разработан и сохранён для МРВ в IDE Windows. Проверена работа в IDE.RTM Windows.
Должен быть запущен в IDE.RTM Linux.
Достаточно ли просто скопировать папку проекта со всем содержимым на комп с Linux?
Или надо ещё какие-то действия предпринять?
Нужно ли оставлять в папке узла файл tm6_log.txt?
Есть ли где-то в Help информация об этом (или видеоурок)?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте!
Если в проекте не используются уникальные технологии Windows (например, OPC DA или HDA), то проблем не будет. Просто переносите папку узла проекта на ПК, на котором установлен LinМРВ и запускайте.

Если есть OPC DA/HDA, то его придется перенастроить на OPC UA (только он поддерживается в Linux) или вовсе отказаться от OPC.

Если есть COM-порты, то их придется переименовать (в Среде Разработки) с COM* на /dev/ttyS*
(по данному пункту есть описание на стороннем ресурсе https://dzen.ru/a/ZrYDgMZvJE2j7eJe)

В остальном, проблем быть не должно.
 
Posted by PRO100 (Участник № / Member № 9708) on :
 
Спасибо. А что насчет:
Нужно ли оставлять в папке узла файл tm6_log.txt?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Это текстовый лог-файл. Он создается и ведется автоматически. Можно переместить, но если не переместить, то ничего страшного не произойдет.
 